Противопожарные разрывы в жилом секторе

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Rinat64 ®

[20.10.2014 16:52:10]
 Подскажите пожалуйста, поступила жалоба по разрывам между хоз. постройками в жилом секторе. Существующая постройка 1996 года, а соседняя новостроящеяся в 2014 году. по СП 4.131.30.2013 п.4.13 противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1. Где взять расстояние только между двумя соседними хоз. постройками?


[21.10.2014 8:17:57]
 Скорее всего никто не ответит на этот вопрос...необходимо направить письмо во ВНИИПО


[21.10.2014 10:55:40]
 Я так понимаю в настоящее время нет нормативного документа по противопожарным разрывам между хоз. постройками! Может в это случае следует руководствоваться ранее действававшими нормативами, например СНиП 2.07.01-89*.


[21.10.2014 11:28:46]
 Rinat64 ® [20.10.2014 16:52:10] В действующих нормах в области ПБ ответа на этот вопрос Вы, уважаемый, не найдете. Есть вариант воспользоваться положениями ч.2 ст.78 123-ФЗ и разработать СТУ! :)))


[21.10.2014 11:36:05]
 Скорее всего никто не ответит на этот вопрос...необходимо направить письмо во ВНИИПО (Сарпож ®)
Всё необходимое написано в СП 4 13130.2013 (п.4.13) и СП53.13330.2011. СНиП 2.07.01-89*. не действует.


[21.10.2014 11:46:34]
 Я не думаю что на хоз. постройки, такие как сараи и навесы гражданин бедет разработать СТУ. Трудно в это верится!


[21.10.2014 11:56:37]
 Уважаемый Rinat64 ® Предложение по СТУ - шутка! Не принимайте всерьез!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарные разрывы в жилом секторе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.