 Уважаемые знатоки, вследствие последних событий остались некоторые вопросы и появились новые....

1. Честно говоря я так и не понял должен ли быть фасад в сгоревшем доме в г. Красноярске Г1 или НГ, техрегламент со своей таблицей идёт врезрез с тем что пишут в интернете...


2. является ли фасад из сайдинга НФС(думаю да конечно) и можно ли его применять зданиях категорий А и Б, смущает вот,что

ГОСТ 31251-2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность.

1.3 Настоящий стандарт распространяется на конструкции наружных стен зданий, соответствующие следующим требованиям:

а) удельное значение пожарной нагрузки в любом помещении должно быть не более 700 МДж/м2;

раз 700 это здщание В3, а сайдинг это НФС то значит пол города моего никуда негодиться)))




[20.10.2014 12:16:02]
 Никак не могу приладить Г1 к таблице 6.8 СП 2

Таблица 6.8
Степень огнестойкости здания
Класс конструктивной пожарной опасности здания


I С0 75 2500
II С0 50 500







[20.10.2014 15:32:21]
 ТРоТПБ, статья 87, часть 11:
"В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.".

Вроде, всё однозначно написано (фасадные системы - НГ, а отделка - Г1).


[21.10.2014 2:13:36]
 Доброго времени суток!
Коллеги, не совсем так. Фасадная система - это конструкция такая. Стало быть в соответствии со статьей 34 123-ФЗ, для фасадной системы мы определяем класс пожарной опасности. Класс пожарной опасности мы определяем по ГОСТ 31251 (если речь идет о навесной фасадной системе, вентфасаде и т.д.). Далее, в 117-ФЗ указали в статье 87 указали требования к пожарно-техническим показателям МАТЕРИАЛОВ, т.е. составных частей этих самых фасадных конструкций. Поэтому, уважаемый Нормативщик750, зря Вы Г1 к степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности прилаживаете.))
Насчет п. 1.3. Интересное замечание. Но Вы же не собираетесь все здания категорировать. Для жилья, например, этого вполне достаточно. При испытаниях модельный очаг пожара это 50 кг сухой древесины, расположенной у оконного проема. Согласитесь, это еще поискать надо такое жилой или общественное здание.


[21.10.2014 6:42:00]
 Уважаемый Пожарный_стояк ®, прилаживаю я Г1 по логике, таблица 6.8 СП 2 говорит, что должно быть С0, техрегламет говорит о том, что С0 состоит из К0 и откуда тут может взяться Г1 мне не совсем понятно(если не брать в учёт ст. 87). Т.е. для меня не ясно, относится НФС к констукциям здания или нет.

Интересуюсь про сайдинг и производственные здания потому, что предстоит проверка нефтехима, а там куча взрывоопасных зданий обшитых сайдингом. Хочу нормально подковаться, да и впринцепе знать и понимать надо...


[24.10.2014 15:21:37]
 Добрый день! подскажите пожалуйста где можно найти реестр (перечень) технических свидетельств, сертификатов и технологий монтажа на фасадные системы??


[24.10.2014 15:44:14]
 Пожар в доме на Шахтеров, 40 развивался очень стремительно! сегодня мы попробовали поджечь ветровлагозащитную ткань Вутекс-Дюпон, которая была в системе НВФ этого дома! Загорается через три секунды а еще через две капает горящими каплями! Мне кажется что это и привелр к столь быстрому распространению по скрытым пустотам НВФ! Пожарные утверждают что они прибыли через 2 минуты на место пожара и огнем уже были охвачены все 24 этажи! В Москве как мне известно применение такого легковоспламеняемого и легкогорючего материала как Вутек-Дюпон запрещено еще мэром Лужковым в 2010 году! И ведь есть уже материалы НГ, но Вутек-Дюпон стоит 50 руб/м. кв, а НГ стоит 150 руб/м.кв. Вот эти 100 рублей с квадратного метра и стали причиной столь значительного пожара!


[24.10.2014 17:11:58]
 Сарпож, посмотрите здесь: http://www.anfas.biz/home.html
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Фасад      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.