BiZone - отзывы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.09.2014 23:47:11]
 Кто ставил, как ощущения? Почему К1,К4 не указан в ТД?


[30.09.2014 11:30:49]
 Вопрос не понятен. Каких Вы ждете ощущений? Экстрима?
Встать под Bizone и нажать ручной пуск?


[30.09.2014 11:45:40]
 к1=1 по паспорту, к4 считается по приложению И СП5. Ощущения неплохие.


[30.09.2014 12:03:32]
 Так это для 100" коэф. в паспорте есть, а для 8" ?


[30.09.2014 12:06:37]
 И если http://tungus.net/shop/modul-poroshk... ставится просто на пол, то
BiZone обязательно под потолок (100 через трубку)?


[30.09.2014 12:09:30]
 В их техподдержке сказали, что на МПП-8 новый паспорт скоро выйдет. У них вышел ГОСТ, и документация будет меняться. ГОСТ Р 56028-2014


[30.09.2014 12:27:01]
 А крепление строго под самым потолком?


[30.09.2014 12:29:42]
 Крепить можно где надо. С чего Вы взяли потолок?)


[30.09.2014 12:31:07]
 Модуль устанавливается на стене защищаемого помещения, так, чтобы расстояние от
потолка до насадка-распылителя составляло не более 50-100мм.
http://www.kalancha.ru/sites/default...


[30.09.2014 12:41:14]
 я их проектировал, до насадки можно удлинять трубой до 12 метров при максимуме 3-х поворотов в 90 градусов, там же в паспорте прописано...


[30.09.2014 12:46:47]
 Наверное, в паспорте имеется ввиду идеальный объем высотой 3,5 м. Мы вообще располагали МПП-8 на стене цеха в свободном месте и удлиняли распылитель на 12 м в точку распыла. В соотв. с п. 9.12.17 СП5, если достигнута рекомендуемая высота распыла модуля, можно распылители (или сами МПП) размещать ярусами (до бесконечности).


[30.09.2014 12:47:07]
 Но опять насадок до потолка тянете ?


[30.09.2014 12:48:22]
 Не п. 9.12.17 СП5, а 9.2.17 СП5


[30.09.2014 12:48:49]
 Скажем так, насадок размещается в верхней точке защищаемого яруса?
Я к тому, что по работам Тунгус менее емок - просто на пол и всё...


[30.09.2014 12:51:44]
 
Цитата Viss 30.09.2014 12:47:07
Но опять насадок до потолка тянете ?
--Конец цитаты------
Делаем при расчете по полному объему 0,3-0,5 м от перекрытия. При локальном покрываем пожарную нагрузку. Мы много ставили эти модули и уже давно. У него почти нет противопоказаний.


[30.09.2014 13:04:57]
 А почему Вы игнорируете требования ТД на модуль? http://prntscr.com/4rpah4


[30.09.2014 13:19:32]
 почему Вы игнорируете требования ТД на модуль? http://prntscr.com/4rpah4
Что я игнорирую?


[30.09.2014 13:29:50]
 "расстояние от потолка до насадка-распылителя составляло не более 50-100мм."
а у Вас
"0,3-0,5 м от перекрытия"


[30.09.2014 13:41:17]
 Я звонила в поддержку, мне сказали, что можно. BiZone в отличие от порошков(Тунгус) имеет объемное тушение. А нам из-за особенностей архитектуры помещения было удобно именно так подать ОТВ.


[30.09.2014 13:44:42]
 СП 5.13130 9.2.12. Модули и насадки должны размещаться в защищаемой зоне в соответствии с ТД на модули, не по результатам телефонных переговоров.


[30.09.2014 13:49:35]
 
Цитата Viss 30.09.2014 13:44:42
СП 5.13130 9.2.12. Модули и насадки должны размещаться в защищаемой зоне в соответствии с ТД на модули, не по результатам телефонных переговоров.
--Конец цитаты------
Проектируем под свою ответственность)


[30.09.2014 13:56:54]
 Ясно, спасибо. А про Bonpet что скажете ?


[30.09.2014 14:18:03]
 Мы знаем про это средство, на выставке имели контакт. Пока больше ничего сказать не могу.


[08.10.2014 13:54:10]
 
Цитата dizel2012 30.09.2014 11:30:49
Каких Вы ждете ощущений? Экстрима?
Встать под Bizone и нажать ручной пуск?
--Конец цитаты------
Интересно, какое влияние может ОТВ "BiZone" оказывать на человека?


[10.10.2014 14:47:06]
 bkoma "Интересно, какое влияние может ОТВ "BiZone" оказывать на человека?"
Применение порошковых средств пожаротушения может вызвать дополнительные опасные факторы, такие как: потеря видимости, токсичность аэровзвеси огнетушащего порошка, психологический стресс при срабатывании импульсных устройств. При создании в защищаемом помещении нормативной огнетушащей концентрации порошка 200…400 г/м³ со средним размером частиц 30…50 мкм происходит снижение видимости до 20…30 см. При применении автоматических установок порошкового пожаротушения импульсного действия в помещениях с пребыванием людей возникает полная потеря видимости, что может привести к панике, резкому осложнению эвакуации людей и человеческим жертвам, как при штатном, так и при ложном срабатывании системы порошкового пожаротушения. При этом, огнетушащие порошки обладают прямым ингаляционным воздействием на человека.
При срабатывании установки порошкового пожаротушения возможно острое ингаляционное отравление.
  Ответ пойдет СЮДА