Ищется методика испытаний технических средств АУПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.09.2014 14:21:12]
 Всем доброго дня.
В скором времени предстоит сдача АУПС на объекте. Генподрядчик просит методику испытаний технических средств АУПС. Проектированием пожарки занимаюсь недавно, соответственно данным документом еще не обзавелся. Как и что писать представляю, но времени нет катастрофически. Может кто-нибудь поделиться? Бесплатно не прошу, за любой труд надо платить.
Жду предложений, спасибо


[20.09.2014 17:16:56]
 http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/... - я думаю вам может помочь


[21.09.2014 14:50:31]
 спасибо, поможет, буду писать сам


[21.09.2014 15:27:26]
 https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...


[22.09.2014 21:44:40]
 Ув. Viss, премного благодарен, выручили!


[22.09.2014 21:48:57]
 Проверка выдачи извещения "Неисправность" при неисправности линий оповещения:
а) Произвести отключение любого пожарного оповещателя от линии оповещения
б) Произвести имитацию короткого замыкания любой линии речевого оповещения
вот в этот момент я бы сильно волновалась :)


[22.09.2014 23:20:56]
 отключение любого пожарного оповещателя от линии оповещения не является неисправностью линий оповещения - так что можно быть спокойным.


[22.09.2014 23:53:17]
 
Цитата Viss 22.09.2014 23:20:56
линий оповещения
--Конец цитаты------
Это еще что такое? по линии идет оповещение, а оповещатели отключены. И куда ж идет оповещение по этой линии оповещения мимо оповещателей?

Ну что за очередной лингвобред у нашего Vissа?


[23.09.2014 0:38:07]
 Завтра подрядчики привезут программу и методику комплексного испытания (опробования), вода правда там одна, незабуду - отсканю выложу. Есть еще в эл. виде вариант, тоже выложу...


[23.09.2014 1:46:26]
 
Цитата Viss 22.09.2014 23:20:56
отключение любого пожарного оповещателя от линии оповещения не является неисправностью линий оповещения - так что можно быть спокойным.
--Конец цитаты------
а зачем тогда в методику это писать?
тем более зная, что у подавляющего большинства оповещателей клеммы не дублированы, а монтажники, как правило, делают так, как им удобнее/проще?
Тем более у вас контроль по импедансу, и 1 динамик блок контроля линии не увидит.


[23.09.2014 6:16:20]
 Ув. Нина, я её даже читал :) просто мимо проходил и взял в копилку на всякий пожарный.

Ув. Puzzle всем на этой ветке понятно, что такое линии оповещения. Полное наименование соединительные линии СОУЭ, однако так уж сложились традиции - сокращать всё допустимо. Быть может скоро будем писать КЛо СО.


[23.09.2014 8:14:27]
 3.93 соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики.


[23.09.2014 8:28:23]
 
Цитата Viss 22.09.2014 23:20:56
отключение любого пожарного оповещателя от линии оповещения не является неисправностью линий оповещения
--Конец цитаты------
Нет линий оповещения, есть "линии связи, обеспечивающие соединение" и если соединения нет, то и нет исправности.
Не существует "линии оповещения" самой по себе, есть только "линия связи" с оповещателями в данном случае.
Наличие сдвоенных контактов обеспечивает разрыв линии связи при отключении оповещателя, так же как при снятии извещателя.


[23.09.2014 10:21:34]
 Определение дано не для выделывания из него доп. требований, а для понимая что это такое и для чего нужно.
Неисправное состояние КЛ - это
Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации
http://docs.cntd.ru/document/1200004...

То есть обрыв и КЗ.


[23.09.2014 11:26:31]
 Viss ®
Вы уже начали обсуждать методику, а я и не в курсе...
Не могу скачать вашу https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
Выложите как-нибудь по-другому или пришлите мне на почту (адрес вы знаете).
Спасибо.


[23.09.2014 12:25:23]
 Ув. Волжанин ®
Никогда не ставьте знаки препинания после ссылки....
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
Качать вот так http://prntscr.com/4phopu

Попробуйте также авторизоваться на гугле.

Неавторизованным ответ Гугла:
В данный момент просмотр и скачивание этого файла недоступны.

За последнее время этот файл просматривали или скачивали слишком часто. Повторите попытку позже. Если файл очень большой или открыт для доступа широкому кругу пользователей, возможен отказ в доступе к нему в течение ближайших суток. Если через 24 часа ситуация не изменится, обратитесь к администратору домена.

Ну....если не получится - вечером на яндекс переложу.


[23.09.2014 12:31:22]
 Viss ®, переложите пожалуйста.


[23.09.2014 12:42:57]
 https://yadi.sk/i/tToq1P7IbcTbR


[23.09.2014 14:10:38]
 https://cloud.mail.ru/public/154ede2...


[23.09.2014 14:55:35]
 
Цитата Viss 23.09.2014 10:21:34
Неисправное состояние КЛ
--Конец цитаты------
Подмена понятий, у нас нет КЛ, есть линия связи.
При отключении оповещателя от линии связи - связь нарушается, т.е. возникает неисправность.
А в Вашей трактовке КЛ - сама по себе идет и подключены или отключены оповещатели - на работоспособность влияния нет.
Так что забудьте о КЛ, нет ее в определениях и в системах, ув. Viss.
И не забывайте о раздельных вх. и вых. на оповещателях для обеспечения обрыва линнии связи с остальными оповещателями при отлкючении одного из них, аналогично обрыву шлейфа при отключении ИПДОТа.


[23.09.2014 16:11:51]
 puzzle ®

Для меня это всё синонимы.

Пример 1:
Сейчас закладываю вот такую штуку: http://www.abn.ru/catalog/hyperline/...
Из 1000 приходящих пар расшиваю все, но подключаю к АТС только 300.
Итого 700 пар в воздухес обоих концов.
Связи нет, но они исправны.

Пример 2:
С2000-КДЛ - ДИП34. Неправильно выбрали кабель - большее сопротивление и емкость. Датчики отваливаются периодически.
Связи есть, но линия неисправна.


А забывать (оповещатели) мне нечего - я не знаю таких оповещателей, знаю где искать, но не ищу т.к. не вижу объекта для их применения.


[23.09.2014 16:30:39]
 
Цитата Viss 23.09.2014 16:11:51
Для меня это всё синонимы.
--Конец цитаты------
Напрасно

Цитата Viss 23.09.2014 16:11:51
Связи нет, но они исправны.
--Конец цитаты------
Бухта кабеля тоже исправна, но это не линия связи.

Цитата Viss 23.09.2014 16:11:51
Связи есть, но линия неисправна.
--Конец цитаты------
Связи нет, линия связи неисправна.

2.6 соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики.

Если линия связи ничего не соединяет - это не линия связи. Если оповещатель отключен от линии связи, нет связи с оповещателем, линия связи неисправна.




[23.09.2014 16:43:49]
 Плавно переходим в дискуссию о широком и глубоком...
Я Вас понимаю, но не согласен.



[24.09.2014 8:42:35]
 В СП5 используется термин "кабельная линия" в Таблице А2:

11.1 Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабельной линии (КЛ), в том числе при их совместной прокладке
neon373@mail.ru ®

[25.09.2014 15:26:27]
 Ребят, а больше ничего нет по (Программа комплексных испытаний) и (акт опробования технических средвств автоматической противопожарной защиты)выше перечисленных ссылках нет того чего надо, за ранее ОГРОМНОЕ спасибо почта neon373@mail.ru
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ищется методика испытаний технических средств АУПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.