До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Проведения ТО и ППР в присутствии ГПН

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.09.2014 19:02:43]
 Здравствуйте. Инспектор ГПН просит провести ТО и ППР УАПС на объекте в его присутствии, так сказать "Хочу увидеть как они работают". Мы конечно проведём т.к. как подставлять заказчика не хочется. Но хотелось бы узнать правомерность таких проверок, ну и как то не очень приятно когда кто из-за плеча кто то подглядывает, один раз ещё стерпим, но каждый раз .....


[16.09.2014 19:57:36]
 Alendi ® проведение подобный проверок инспекторам рекомендовал (читай - обязал) главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору. Вот эта тема http://www.0-1.ru/discuss/?id=26503


[16.09.2014 20:27:00]
 И, тут описана методика проверки работоспособности ОПС, которая нам предстоит в пятницу, о том что инспектор может или должен проверять или присутствовать при ТО и ППР ни где не сказано. Инспектор должен проверить защищённость объекта, но контролировать нас или проверять он не может, это обязанность заказчика с которыми у меня договор.


[16.09.2014 20:37:05]
 Alendi ® при чём тут ТО и ППР. Вы же сами написали, что инспектор хочет убедиться в работоспособности систем - это его цель. Проводить испытания инспектор имеет право (если Вы внимательно прочитали указанную мной тему,то там есть ссылки на ФЗ). Впрочем, возьмите откажитесь, если это не прописано в Договоре. Только будет ли такой договор продлён в дальнейшем - вот вопрос. Но это уже совсем другая история...


[16.09.2014 20:48:53]
 Я писал и в этом вся фишка что инспектор желает наблюдать как мы проводим ТО, а проверка работоспособности это отдельно






[16.09.2014 23:47:21]
 
Цитата Alendi 16.09.2014 19:02:43
"Хочу увидеть как они работают".
--Конец цитаты------- это конечно правильно, кто бы спорил... Но только в рамках проверки лиценцированной деятельности вашей монтажной организации.
При проверке объекта - только
Цитата Alendi 16.09.2014 20:27:00
проверка работоспособности ОПС
--Конец цитаты------, причём строго по "Методикам...".
Можно, конечно, пополоскать мозги инспектору графиком проведения ТО, в пятницу сказать, что у вас по плану проведение ТО в понедельник, потом по орг.причинам перенести на среду, потом перенести на пятницу по причине болезни начальника участка и т.д.
Врядли у вас в договоре с Заказчиком чётко прописаны дни проведения ТО.
Или пусть приходит в пятницу, а у вас с утра по технологической карте - перекур до 11-00, потом инструктаж по ТБ до 15-00, потом подготовка в окончанию рабочей недели...
Но
Цитата Alendi 16.09.2014 19:02:43
как подставлять заказчика не хочется.
--Конец цитаты------ - это точно.
Лично меня вы ошарашили своим вопросом - даже не знаю, что бы делал сам в такой ситуации.
Может пожаловаться на него его начальнику за превышение полномочий?
Хотя тоже не убедительно.
Да и на очередную проверку вашей фирмы по лицензированию ведь тоже этот инспектор будет назначен?


[17.09.2014 0:03:46]
 А что по графику ТО делать надо.?
Я бы принес новых 10 датчиков, заменил и унес - типа обслуживание проводиться в спецусловиях.
РИП передернул по питанию, инструктаж провел бы и всё - остальное погодовому регламенту =))


[17.09.2014 0:40:30]
 
Цитата Viss 17.09.2014 0:03:46
инструктаж провел бы и всё - остальное погодовому регламенту =))
--Конец цитаты------- не думаю, что в договоре на ТО прописано такое ТО в таком объеме. Тогда получать монтажникам будет нечего.
Но это вопрос для отдельного разговора, а футбол уже закончился.
Зенит - чемпион!!!
230563

[17.09.2014 9:22:14]
 Принесите пылесос, возьмите отвертку. Продувайте датчики и подтягивайте контакты. А еще сотрите пыль с аккумулятора в БИРП. Проверьте ручник (в смысле оповещение), заполните акты, и все. Спите спокойно.


[18.09.2014 19:16:34]
 Принесите пылесос, возьмите отвертку. Продувайте датчики и подтягивайте контакты. А еще сотрите пыль с аккумулятора в БИРП. Проверьте ручник (в смысле оповещение), заполните акты, и все. Спите спокойно.

Можно ещё в бубен побить да нанайские напевы попеть.
Да я как бы и особо не против, просто законность данных требований похоже нету.
К стати инспектор пришла, сказала что не хочет нас сегодня задерживать, пригласила на завтра провести проверку работоспособности, и отпустила с богом.


[18.09.2014 19:27:29]
 Есть два варианта:
1.Инспекторша надеялась, что с ней перед проверкой свяжутся и "простимулируют".
2.Более опытные старшие товарищи отговорили от этого незаконного шага.


[19.09.2014 19:31:06]
 Я бы согласился. Инспектору хватило бы и одного раза, чтобы удостовериться в Вашей добросовестности. В дальнейшем будет верить в вашу честность и исполнительность. Инспектор - это тот человек, который нас кормит, и ссорится с ним нет никакого резона. Я стараюсь дружить, в разумных пределах, конечно.


[21.09.2014 22:21:51]
 Чё-то бред какой-то.
Как инспектор может что-то требовать у сторонней организации?
Акты проверки работоспособности есть, акты и записи в журналах по регламентным работам есть - исправна и нии...т.
Хочет инспектор удостовериться - флаг в руки, административное расследование и назначение экспертизы. Эксперт скажет - работает или не работает.
Хочухи инспектора никто выполнять не обязан. Презумпцию невиновности никто не отменял. Не Вы должны доказывать, что АПЗ работоспособна, а инспектор, что неисправна.


[21.09.2014 22:21:51]
 Чё-то бред какой-то.
Как инспектор может что-то требовать у сторонней организации?
Акты проверки работоспособности есть, акты и записи в журналах по регламентным работам есть - исправна и нии...т.
Хочет инспектор удостовериться - флаг в руки, административное расследование и назначение экспертизы. Эксперт скажет - работает или не работает.
Хочухи инспектора никто выполнять не обязан. Презумпцию невиновности никто не отменял. Не Вы должны доказывать, что АПЗ работоспособна, а инспектор, что неисправна.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 