Открывание дверей в кабинетах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.09.2014 18:41:16]
 Ув. Специалисты. помогите с трактовкой правил.
Правильно ли я понял, что можно сделать открывание дверей внутрь кабинета следуя п. 4.2.6 СП 1.13130.2009
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;

PS: Здание офисное, 2 этажа.


[13.09.2014 21:08:19]
 да


[15.09.2014 11:24:11]
 да


[15.09.2014 11:30:38]
 Спасибо. Подскажите еще будет ли это верно для двери между лестничной клеткой и коридором, по которому будут эвакуироваться не более 15 человек?
То есть дверь открывается против направления эвакуации.


[15.09.2014 11:31:54]
 да


[15.09.2014 11:47:08]
 да. но надо смотреть подробнее, есть на этаже 4 кабинета - 1 директора и 3 для сотрудников по 5 человек, двери кабинетов можно во внутрь (и даже лучше, что б по коридору не мешали), а на лестницу - по ходу эвакуации.
есть еще проектирование, там вроде для офисов 6 квадратов на человека, площадь кабинетов 90 квадратов - дверь на лестницу по ходу эвакуации.


[16.09.2014 10:29:30]
 в кабинете нет ни холлов, ни фойе и т.д. Поэтому нельзя рассматривать выход из кабинета как путь эвакуации. Опустимся до выхода из за стола.


[16.09.2014 10:34:08]
 впрошлом ® ?!


[16.09.2014 10:48:02]
 я имею ввиду, что путь эвакуации начинается от порога кабинета


[16.09.2014 10:56:21]
 впрошлом ®, нет. путь эвакуации начинается как раз от выхода из-за стола.


[16.09.2014 10:56:39]
 Вот приложил план эвакуации со 2-ого этажа. Все ли хорошо с открыванием дверей?
http://s020.radikal.ru/i703/1409/0b/...


[16.09.2014 11:00:23]
 вроде все ОК


[16.09.2014 11:07:57]
 Очень хороший форум. Спасибо за помощь Gidrant ® Асашай ® впрошлом ®


[16.09.2014 11:34:31]
 Gidrant, тогда нужно в каждом кабинете вешать план эвакуации из за столов, сдвигать столы нельзя, стулья с проходов убрать, а самое главное над выходом повесить световое табло "ВЫХОД"


[16.09.2014 12:02:53]
 впрошлом, п.5.3 СП 3 про табло "Выход", п.7 ППР в РФ для планов эвакуации, п.4.3.4 СП 1 по ширина путей эвакуации.


[16.09.2014 12:22:37]
 Gidrant, п.36 ППР РФ по путям эвакуации, п. 43 ППР РФ по знакам эвакуации. По планам, ладно, погорячился.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Открывание дверей в кабинетах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.