Расчет пожарного риска. Перечень исходных данных.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.08.2014 8:08:04]
 Приветствую, ув. специалисты!

Вопрос, на одном из зданий организации проведен расчет пожарного риска по 404й методике (производственный объект), здание состоит из административно - бытовой и производственной части не соединенные между собой. Так вот, может кто подскажет, какие исходные данные будет проверять инспектор при проверке объекта? Может типичные ошибки? По 382 приказу более понятно, а вот с производством туго) Заранее спасибо.


[25.08.2014 9:04:15]
 Никто не знам? =)


[25.08.2014 9:07:03]
 Исходные данные - все данные, которые будут участвовать в расчете риска. Т.е. параметры эвакуационных путей и выходов (длина, ширина, высота, протяженность, отделка и др.), количество персонала, режим его работы, наличие систем противопожарной защиты, расположение пожарной нагрузки. Если на объекте производство с ЛВЖ, ГЖ, ГГ и др. - это уже сложнее.


[25.08.2014 9:24:44]
 а выбор сценария пожара и места возгорания может считаться исходными данными?


[25.08.2014 9:54:29]
 особо одаренные проверяльщики из ГПН все подряд считают исходными данными ))) Сценарии пожара (какой именно выбирать) прописаны в 382 приказе МЧС. Выбирайте те сценарии, которые там указаны.


[25.08.2014 10:03:02]
 ув. Асашай, в 382 также указано что В случаях, когда перечисленные типы сценариев не отражают всех особенностей объекта, возможно рассмотрение иных сценариев пожара. Т.е. я так понимаю что выбор сценария это исключительно прерогатива эксперта. Он в праве или выбрать один из перечня или рассмотреть вообще другой, на его взгляд наиболее опасный. Законно ли вообще инспектору указывать в решении о непринятии расчета то, что сценарий выбран не наиболее опасный (на его взгляд)?


[25.08.2014 10:08:08]
 лучше собак не дразнить, сделать все по методике (выбрать сценарий). А то потом придется доказывать, что твой сценарий более опасный - потребуют показать динамику эвакуации и распространения ОФП по тем другим сценариям


[25.08.2014 10:33:22]
 кто потребует? на каком основании? Сам инспектор решил. Почему-то. В суде это легко отбивается. НО, ключевое слово "в суде". А у нас в суд ходить не любят. В следующий раз с компанией, которая постоянно судится с ОНД, заказчики связываться не будут. Делайте как Асашай ® говорит.


[25.08.2014 10:39:13]
 беда в том, что геометрические параметры путей эвакуации не совпадают с принятыми в расчете (где на несколько сантиметров, где немного больше), я так понимаю это означает однозначное не принятие расчета риска?


[25.08.2014 10:40:16]
 был я на судах неоднократно. На любые ссылки на законы и нормы судья отвечает - ну что вы мне бумажку показываете, передо мной живой инспектор ГПН стоит и говорит, что так нельзя делать. По поводу СТУ сказала судья - ну это какая работа фирмы, выполненная на добровольной основе. А то, что СТУ в ДНД согласовано - так это все ерунда )))


[25.08.2014 10:58:23]
 Вот-вот, совершенно с Вами ув.Асашай ® согласен.


[25.08.2014 11:02:35]
 еще вопрос, как и чем регламентировано применение для расчета программы СИТИС?


[25.08.2014 11:12:43]
 Ничем не регламентировано. В РФ отсутствует обязательная сертификация программ для расчета риска. Мне один раз эксперт сказал, что есть перечень РЕКОМЕНДУЕМЫХ программ для расчета риска, но это все ерунда
https://yadi.sk/d/UOr5IYtPaMjTV


[25.08.2014 11:20:19]
 получается, я могу взять любую программу (а может и вовсе ничего не брать) сказать, что она считает риски, в расчет напихать формул и таблиц с исходными данными и нужным конечным результатом и все будет хорошо?))

так а по поводу не совпадения размеров? Переделывать? Сразу откину сомнения, если возникают, расчет был сделан пару лет назад, проходит проверка и выясняется, что потолок-то оказывается на 10 см выше, а пути эвакуации на 15 см уже и т.д.


[25.08.2014 12:11:01]
 формально да - надо переделывать


[25.08.2014 12:17:48]
 я предлагаю при определении расчетного времени эвакуации по возможности щ
ширину делать меньше чем есть, длину наоборот больше чем есть


[25.08.2014 12:28:16]
 если абк не пожарный отсек, то там тоже надо по 404 считать (пункт 27 методики)


[25.08.2014 12:31:21]
 а что касаемо абк, которая пожарный отсек, то нужно у проверяющего уточнить - это как самостоятельное здание рассматривать, или как производственное.


[25.08.2014 12:40:34]
 в любом случае абк по 404 методике считаем, т.к. здание находится на территории производственного объекта. Даже столовую на территории завода надо считать по 404 методике


[25.08.2014 12:48:54]
 а как вы рассматривает сценарии в помещении газовой котельной на производственных обьектах?


[25.08.2014 12:59:08]
 ни разу такой сценарий не делал. Там постоянного пребывания людей-то нет даже. Ну и плюс котельная отделяется п/п преградами от основного здания, поэтому пожар не распространится дальше котельной


[25.08.2014 13:10:21]
 асашай, в приложении 4 проскакивают слова "при сгорании газовоздушных смесей в помещения", тоесть повод придраться. а также есть дверь из котельной в цех


[25.08.2014 13:15:45]
 да и при взрыве там предусматривается взрыв, и если автоматика не сработает после взрыва то газ пойдёт в цех


[25.08.2014 13:17:06]
 *предусматривается повреждение зданич


[25.08.2014 13:22:20]
 Асашай, по 404 вы аупс и соуэ одним коэффициентом учитывайте?


[25.08.2014 13:45:25]
 спасибо за помощь


[25.08.2014 15:49:58]
 Газ в цех не пойдет, на это есть соответствующая автоматика и клапаны. Сценарий пожара выбираю я сам, поэтому такой сценарий пожара не принимаю в связи с отсутствием людей в котельной. Насчет коэф. АПС и СОУЭ - вопрос открыт, т.к. ясности в методике на этот счет нет.


[25.08.2014 16:10:41]
 Асашай, про газ разобрался. Если учесть что данных на автоматику нет, то время срабатывания =120с, за это время достаточного газа, что бы создать избыточное давление в цехе в 10000 куб.м., не найдёт.
A длина факела маленька и до рабочего места ей далеко
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет пожарного риска. Перечень исходных данных.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.