отсутствие проезда с одной стороны здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.08.2014 14:37:35]
 Здание открытой автостоянки (Ф5.2), шириной 20 м (ч.4 ст.98 №123-ФЗ.. подъезд с двух сторон при ширине здания более 18 м), высотой 14 м (ч.7 ст.98 №123-ФЗ.. расстояние от края проезжей части до стен здания не более 8 м, при высоте более 12 м).

Вопрос 1.. распространяется ч.7 ст.98 №123-ФЗ на открытые автостоянки, вроде здание открытое и у него нет стен.. есть стены ЛК, шахты лифта.

Вопрос 2.. для Ф5 кто нибудь для побывал пройти поп.8.3 СП4.13130
http://www.0-1.ru/discuss/?id=25044
Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям в случаях:
- двусторонней ориентации помещений;
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии смежных этажей между собой.


[01.08.2014 15:58:31]
 К автостоянке ст. 98 не притянешь - это требования к зданиям и сооружениям НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. Поэтому смотрим по разд. 8 СП 4.13130.2013


[01.08.2014 16:44:10]
 ГПЗУ посмотрел, назначение жилая застройка..
получается, что п.8.3 СП 4.13130 не распространяется только на зданиям и сооружениям НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: отсутствие проезда с одной стороны здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.