Дизель генератор в качестве второго источника по первой категории допустим?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.08.2014 14:15:08]
 В системах Пожаротушения


[01.08.2014 14:45:20]
 по автономным источникам питания есть упоминание в ПУЭ гл.1.2. п.1.2.19.
В качестве второго независимого источника питания для электроприемников I категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.
при этом время работы резервного источника питания:
- АУПТ - 3 часа;
- АУПС 24 +1 (лучше аккумулятор);
- аварийное (эвакуационное) освещение 1 ч (лучше аккумулятор).


[01.08.2014 18:48:14]
 И да и нет.
Одни подходят в качестве резервного источника питания, другие нет.
Всё зависит от вида запуска дизель-генератора. С автоматическим запуском подойдёт. Но, и здесь плюсом необходим источник эл.питания обеспечивающий электроэнергией электроприёмник 1-й категории надёжности на время ввода ДГ.


[01.08.2014 20:35:05]
 Здравствуйте можно ли такую систему считать автоматической http://elektro-blog.ru/generatori/36... и приемлемо ли ручное переключение на генератор в случае отключения электроэнергии?


[04.08.2014 9:24:28]
 Приемлемо и ручное переключение, если Вы обоснуете, что на время переключения Ваши аккумуляторные батареи обеспечат эл.энергией потребители 1-й категории.
Простое ручное переключение ДГ при отключении основного источника питания, т.е. без применения аккамуляторных батарей предусмотренных для обеспечения бесперебойного питания, на время запуска ДГ, не обеспечивает электропитание элетроприёмников по 1-й категории надёжности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Дизель генератор в качестве второго источника по первой категории допустим?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.