[01.08.2014 10:00:00]
 по СП 5.13130.2009 таблицы А3 для помещений компрессорных с газотурбинными двигателями независимо от площади требуется автоматическое пожаротушение.

Достаточно ли применение локальных систем автоматического пожаротушения путём подачи двуокиси углерода внутрь укрытия ГПА, или помимо этого нужно обеспечить подачу двуокиси углерода в само помещение?


[01.08.2014 10:08:06]
 интересует именно по СП5, без всяких газпромовских или еще каких то принудительных приказов.


[01.08.2014 10:56:48]
 Ответ на ваш вопрос содержит п.8.15.1
Установки локального пожаротушения по объему применяются для тушения пожара отдельных агрегатов или оборудования в тех случаях, когда применение установок объемного пожаротушения технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Отсюда следует, что в проекте необходимо экономическое обоснование решения.
Т.е. приблизительно так:
1. В помещении нет других участков с пожароопасной нагрузкой.
2. В связи с тем, что распространение пожара за локальную зону маловероятно нет смысла тратить дополнительные деньги ориентировочно в сумме ..... млн. рублей


[01.08.2014 11:16:44]
 Спасибо.


[01.08.2014 12:29:41]
 Газотурбинная установка помимо газа имеет немало масла. Его вы учитываете? Вы собираетесь тушить факел горящего газа? За сим последует объёмный взрыв. Газ тушить нельзя. Нужно предусмотреть быстрое перекрытие подачи газа, а тушить следует масло или другую охлаждающую жидкость.


[01.08.2014 13:10:10]
 OMG.......


[01.08.2014 13:25:19]
 Может быть у кого то завалялась методика расчета углекислоты под кожух двигателя?


[01.08.2014 15:42:41]
 на площадке ППН, столкнулись с тушением топки котлов (Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов п.11.2.10), на заводе сказали, что для котельных топки уже идут с сертификатом ПБ поскольку система АУПТ уже встроена в них.
ищите готовое решение..


[03.08.2014 19:44:12]
 
Цитата NSX 01.08.2014 10:00:00
Достаточно ли применение локальных систем
--Конец цитаты------
NSX, у Вас что-ли вариант открытого размещения турбокомпрессора и прям непосредственно в помещении?
Такое не попадалось, честно говоря, потому что уж очень много понадобилось бы С02 для локально-объемного тушения. Только с баллонами установкой, могло бы и не закончится.
У Simens агрегат запарятан в футляр и там снаружи, на рабочей площадке стоят два-три баллона с СО2.
Видел вариант газотурбинной теплоэлектростанции КГТЭС-40, где он тоже был запрятан в контейнер, где сбоку в этом защитном кожухе-контейнере предусматривался отсек для размещение нескольким баллонов с тем же огнетущащим веществом.
Во всех случаях защищается объем где непосредственно расположен этот агрегат.
Какие проблемы тут могут быть, не понял. Перемножаете длину на ширину и высоту и этот объем внутри защищаете.


[04.08.2014 7:01:56]
 Есть у кого нить картинка защитного кожуха контейнера двигателя в помещении, посмотреть?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Газотурбинные двигатели, пожаротушение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.