размещение оборудование под эвакуационной лестницей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
paradox ®

[01.08.2014 7:25:47]
 Имеется наружная металлическая эвакуационная лестница ведущая со второго этажа производственного здания.можно ли разместить 1 единицу оборудования под ней, какому нормативному документу это может противоречить?


[01.08.2014 9:54:45]
 Можно применить это:
Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре

1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам

1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)




[01.08.2014 10:10:42]
 п.23к) ППР-2012


[01.08.2014 11:15:16]
 Запас, автор говорит про лестницу 3-го типа! А в п. 23 к) ППР-390 говорится о лестничных клетках!


[01.08.2014 11:44:12]
 Приложение В СП 12.13130.. можно определить безопасное расстояние до установки по тепловому потоку или по СП 4.13130 подвести под п.6.5.47
В стальных этажерках первый ярус, включая перекрытие (в данном случае выполнить покрытие), но на высоту не менее 4 м надлежит защищать от воздействия высокой температуры.
основание..п.6.5.1. - наружных и располагаемых внутри зданий этажерок, предназначаемых для опирания технологического оборудования



[01.08.2014 12:18:40]
 Шурик, в п.23к) ППР про лестничную клетку говорится в первой части предложения, после запятой акцента под какими маршами запрещается хранить нет. Следовательно, под любыми.


[01.08.2014 12:59:40]
 Если честно, то п. 23 к) сформулирован неоднозначно ))) В общем, если оборудование может гореть или как-то препятствовать эвакуации - то нельзя!


[01.08.2014 13:00:10]
 оборудование устанавливается, а не хранится.. я бы оставил все как есть. если эксперт упрется (по ходу норму тоже не найдет) то обосновать расчетом по СП 12


[01.08.2014 13:03:05]
 <<В общем, если оборудование может гореть или как-то препятствовать эвакуации>>

А, если оборудование не будет мешать эвакуации и не будет гореть, то можно?


[01.08.2014 13:04:47]
 Ну если под лестничным маршем лестницы 3-го типа вы поставите две гири по 32 кг - я думаю, криминала не будет )))


[01.08.2014 14:03:09]
 А, если под лестницей я поставлю вентилятор аварийной системы вентиляции удаляющей пары ЛВЖ и ГЖ?


[01.08.2014 14:12:59]
 А вот это уже не по фэн-шую будет )))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 