СОУЭ в 10 эт. и 16 эт. жилых зданиях.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.08.2014 7:11:26]
 Почему в 10эт жилом здании пожарная сигнализация представляет собой - звуковые автономные извещатели. А в 16эт жилом здании запроектированы извещатели автономные, адресные, ручные, пульт контроля и управления, провода и тд.? Цена возрастает в разы.


[01.08.2014 9:09:40]
 Во-первых извещатель не бывает звуковым, звуковым бывает только оповещатель (сирена).
Во-вторых с точки зрения СП5 таблица А1 при высоте более 28 метров:
<2> Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и
используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.

10 этажный дом скорее всего больше 28 метров
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.

Так что различий между этими домами быть не должно.

Однако есть в СП1 одно упоминание при котором следует проектировать именно адресную ПС при площади этажа от 500 до 550.
https://docs.google.com/document/d/1...


[01.08.2014 10:06:43]
 
Цитата Viss 01.08.2014 9:09:40
10 этажный дом скорее всего больше 28 метров
--Конец цитаты------
чтой-то? даже типовой 11-этажный дом может быть меньше 28 метров.
А вообще вопрос очень странный.
Есть проект, там все написано.


[06.08.2014 8:18:29]
 Я и прошу разъяснить, сослаться на документы, почему проектные решения по пожарной сигнализации такие разные? От чего это зависит?
Читаю нормативные документы и не могу увидеть четкое объяснение. Почему в 16эт жилом здании нельзя поставить автономные оповещатели по типу 10 этажки. А нужно устраивать такую сложную систему???


[06.08.2014 8:48:24]
 Ув. akulina ®
Потому что, если здание больше 28 метров, то см. таблицу А1 в СП5.
Здание подлежит защите АУПС (автоматической ПС). Это уже не автономные, а автоматическе извещатели, а это значит что должен быть приемно-контрольный прибор.
Ну разве что не обязательно адресные ставить, тогда цена вырастет не в разы, а в 2-3 раза.

Ну а тут уже пошло поехало.
Что касается системы оповещения о пожаре, то тут зависит и от этажности и от типа здания. Если здание секуционного типа - то простые сирены на 16 этажное, а на 10 этажное не требуется ничего.
Если же коридорного, то обоим 3-тип (речевой)



[06.08.2014 10:07:21]
 Спасибо, Viss!


[07.08.2014 7:35:46]
 адресная требуется при некотором превышении площади квартир на этаже. раньше было в снипе "здания жилые многоквартирные", сейчас не помню где (вошло ли в сп5), но тоже есть.


[07.08.2014 11:59:50]
 В СП1 в случае площади от 500 до 550.


[07.08.2014 13:06:00]
 Да, не все знали и накалывались иногда. Требования к АПС не в СП5 (ранее НПБ 88), а в СП1 (ранее в СНИПе), который узким специалистам - проектировщикам АПС часто "до лампочки".


[12.08.2014 9:35:52]
 "адресная требуется при некотором превышении площади квартир на этаже."
Требуется?
- А что будет ,если будет два выхода (лестничные клетки)?
Адресная идет в обременение к уменьшению количества путей эвакуации.

"СП1 (ранее в СНИПе), который узким специалистам - проектировщикам АПС часто "до лампочки"."
А как же этим специалистам СП 54.13330 п. 7.2.8?


[12.08.2014 10:00:29]
 Что-то я запуталась(не специалист).
Получается, что если площадь квартир на этаже не превышает 400 м2, но высота здания больше 28 м при наличии незадымляемой лестничной клетки необходима адресная пожарная сигнализация.
А почему тогда в 10эт здании только автономные оповещатели, хотя запроектирована обычная лестничная клетка, а СП 54.13330 п. 7.2.8 предусматривает датчики адресной пожарной сигнализации.


[12.08.2014 10:28:10]
 СП5 требует любую сигнализацию и привязывается к высоте.
Незадымляемая л/к в любом случае управляется от сигнализации, любого типа. Без АУПС её как запустить? Основание - СП7 п.7.20
А вот адресная ПС - фишка СП1 и требуется только по площади 500-550 .
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: СОУЭ в 10 эт. и 16 эт. жилых зданиях.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.