вентиляционное устройство на резервуаре противопожарного запаса воды

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.07.2014 12:31:36]
 как подобрать воздушный клапан для ж/б резервуара
есть формула по нефтянке..
Минимальная пропускная способность вентиляционного патрубка рассчитывается от максимальной производительности операций налива и слива хранимого в резервуаре нефтепродукта по формуле:
Q=М1+0.02*V или Q=М2+0.22*V, из них выбирается большее значение, где
М1—производительность залива продукта в резервуар. МЭ/ч:
М2 —производительность слива продукта из резервуара. МЭ/ч:
V—полный объем резервуара

а как быть с обычным?
https://drive.google.com/file/d/0B-g...
СП 31.13330.2012 п.12.8
Резервуары для воды и баки водонапорных башен должны быть оборудованы: подводящими и отводящими трубопроводами или объединенным подводяще-отводящим трубопроводом, переливным устройством, спускным трубопроводом, вентиляционным устройством, скобами или лестницами, люками-лазами для прохода людей и транспортирования оборудования.
СП 8.1330 п.9.14
Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.


[30.07.2014 13:24:45]
 На пожарных резервуарах, что-то не припомню никаких вентиляционных патрубков. На резервуарах для питьевой воды ставятся фильтры-поглатители. Выбираются они в зависимости от объемов резервуара.


[30.07.2014 13:36:13]
 это физика.. если что-то выкачиваем должны, что-то закачать - иначе вакуум, как следствие водичка не потечет
Проект.. МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ. СИСТЕМЫ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
http://pwreng.ru/ntd/gost/2904-gost-...
12.5.3.5 Резервуар противопожарного запаса воды необходимо оборудовать:
вентиляционными устройствами, исключающими возможность образования вакуума, превышающего 80 мм. вод. ст;


[30.07.2014 14:20:44]
 Посмотрел несколько типовых проектов (901-4-58.83, 901-4-63.83, 901-4-76.83) и что-то никаких вентиляционных устройств не обнаружил.


[30.07.2014 15:07:23]
 morozofkk прав. В СНиП 2.04.02-84 пункт 9.18. Устройство чаще называют "дыхательный клапан" или "дыхательный патрубок"


[30.07.2014 16:19:46]
 Да, наверно прав, даже не буду это оспаривать.
Просто лично сам не припомню никакой дыхательной арматуры на пож.резервуарах.
http://penznego.ru/catalog/product/r...
Наверное косячим.


[30.07.2014 16:22:47]
 http://rezervuar.su/product/rezervua...
Здесь тоже почему-то у производителей нет никаких дыхалок.


[30.07.2014 16:26:42]
 Для примера

http://nposanef.ru/catalog/klapany-d...


[30.07.2014 16:47:18]
 овешники так сказали..
F=L/3600*V
где..
F - площадь сечения (для радиуса П*R2)
L - скрость в м.куб/ч (берем максимальную скорость, у меня АУПТ+НПТ за первый час)
V - ? (можно рассчитать если будет норма про 80 мм. вод. ст., для себя принял средние значение 10 м/с)
итого.. R (канала для клапана) = корень(0,0046/3,14) =0,038 м (Dn - 80 мм)
зная минимальное значение диаметра вентиляционной трубы остается выполнить условие отсутствие в ней конденсата, чтобы не уменьшать ее сечение..
если вентиляционное отверстие оставить открытым то конденсат неизбежен (снаружи -40, внутри +5), значит следует применять вакуумные клапаны http://www.xn--80aaactame3czbnx.xn--...
только он стоит 30 тыс.р, у кого какие мысли


[30.07.2014 16:54:05]
 GHA ®, речь идёт не о резервуарах с нефтью и нефтепродуктами, а о резервуарах пожарных.
Ув.morozofkk ®, большое Вам спасибо от наших ВКшников за этот вопрос.
Стали смотреть последний проект, в котором закладывались пож.резервуары и обнаружили, что в общих данных нет сведений о резервуарах и в спецификацию резервуары тоже не заложили.
А, Вы говорите дыхательные патрубки... :))


[30.07.2014 16:57:16]
 Наши ВКшники подтвердили, что резервуары оборудованы вентиляционными устройствами. Показывали паспорта заводов-изготовителей и в типовом проекте также показали где сказано о них и чертёж типового проекта тоже показали.
Это просто я никогда не обращал на этот момент внимания.


[30.07.2014 17:04:14]
 спросите у них как они с конденсатом борются или тоже вакуумные закладывают, в этой фирме на меня это повесили, скоро как Макаревич Вячеслав буду))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 