Допускается ли по нормам пересекать связями стены лестничной клетки Л1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
sanndima ®

[24.07.2014 16:55:54]
 Добрый день. В пожарном отсеке имеется лестничная клетка для эвакуации людей со второго этажа, тип Л1 имеет выход непосредственно наружу. Ограждения стены кирпич 250 мм. Пожарный отсек выполнен из сэндвич панелей. Каркас металлический, перекрытия монолитные железобетонные по металлическим балкам. Связи по колоннам могут пересекать несущие стены лестничной клетки в плоскости наружного ограждения (остекление)?


[24.07.2014 23:06:00]
 выполните внутренние стены с одинарным остеклением до связей,
за ним как бы врезка связей внутрь окна выполняется, я такое решение где-то в живую видел (то есть связи внутри окна были выполнены)


[25.07.2014 0:06:28]
 Интересное решение. Мне мой пожарник говорит, что при обрушение связи могут потянуть за собой стену.

А как же быть с СП2.13130

"5.4.16 ...
Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных кле-ток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты"


[25.07.2014 2:05:10]
 опечатка.. наружные стены
при данном решении рама (с одним стеклом) опирается на стены ЛК, а за ней в плостости стены ЛК уже идут связи, мы какбы выдавливаем окно до фасада (пусть хот метр будет) но это все равно будет окно


[25.07.2014 21:30:14]
 Не знаю здесь можно вложения прикреплять хотел, бы картинку показать, лучше чем на пальцах.
sanndima ®

[25.07.2014 21:33:33]
 Накидал план лестницы и как расположена связь

https://cloud.mail.ru/public/98b0a51...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Допускается ли по нормам пересекать связями стены лестничной клетки Л1      здесь могла быть ваша реклама