[24.07.2014 16:38:17]
 Добрый день коллеги, столкнулся с ПОЖАРОТУШЕНИЕМ. Раньше была только пожарка, 5-15 КПБ, не вопрос. А тут два помещения,1 вход и в первом помещении стоит дизельгенератор, во втором оператор. И тут началось копание... Подскажите правильно ли я понимаю, что при пожаротешении Бураном нужно использовать С2000М,АСПТ,Сигнал20 или КДЛ и КПБ? Можно ли поставить только С2000М и Сигнал20, у него же 5 реле, мне хватит.
Нужно ли ставить герконы на двери. Таблички "не входи, газ" нужно ставить только с улицы или с помещения оператора тоже?
В общем сроки ЖМУТ, а делать нужно, Буду благодарен любой помощи!


[24.07.2014 16:44:28]
 А пульт зачем? Поставьте сразу Сигнал20М.
Вы хотите сделать правильно и дороже, или просто подешевле?


[24.07.2014 16:53:37]
 Только правильно. Пульт же нужен для СОУЭ, без него Сигнал20 теряе свою компетентность в плане оповещения.


[24.07.2014 17:01:45]
 Это почему?


[24.07.2014 17:07:46]
 С сайта БОЛИД, в разделе FAQ к Сигналу 20П.
------
Прошу дать разъяснения по прибору "Сигнал-20П SMD". Инспектор УГПН при приемке пожарной сигнализации утверждает, что данный прибор не может служить в качестве прибора, управляющего звуковым оповещением людей о пожаре второго типа, ссылаясь на письмо НВП "Болид", где сказано, что приборы "С2000-АСПТ" и "С2000-КПБ" могут служить в качестве приборов управления звуковым оповещением. Но то, что "Сигнал-20П" может это делать, там не написано. Хотелось бы получить Ваши разъяснения по данному вопросу.

Приборы "С2000-АСПТ" и "С2000-КПБ" имеют соответствующую запись в сертификате ПБ о соответствии требованиям НПБ 77-98 "ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОЖАРНЫЕ".

Прибор "Сигнал-20П" такой записи в сертификате не имеет. Однако, при эксплуатации совместно с пультом "С2000"/"С2000М", он удовлетворяет обязательным требованиям НПБ 77-98 в части, относящейся к приборам управления (в скобках указаны пункты руководства по эксплуатации "Сигнал-20П SMD", "Сигнал-20П" исп.01 РЭ изм.7):

8.5.1. Приборы должны обеспечивать следующие функции:
1) передачу электрических сигналов на оповещатели; (пп. 2.4, 4.2)
2) контроль исправности линии связи с оповещателями; (пп. 2.4, 4.2)
3) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно без выдачи ложных сигналов; (п.2.7)
4) органы управления должны иметь защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц; (обеспечивается конструкцией прибора и паролевой защитой пульта "С2000"/"С2000М")

Допускается отсутствие функций 5)-9).

8.5.2. Приборы должны обеспечивать регистрацию и отображение извещений одним из следующих способов:
- световой индикацией;
- световой индикацией и звуковой сигнализацией. (обеспечивается пультом С2000/С2000М)

Таким образом, можно считать, что комплекс оборудования, включающий в себя пульт "С2000"/"С2000М" и приборы "Сигнал-20П SMD", "Сигнал-20П" исп.01 соответствует требованиям НПБ 77-98 в части, относящейся к приборам управления, и может быть классифицирован как приборы управления оповещением второй группы.


[24.07.2014 17:09:05]
 Правильно уточнить является ли стена между оператором - п/п с пределом REI45 если нет тушить оба помещения. по п.А2 СП5 и таб.3 СП5.
Для тушения использовать только С2000-АСПТ.
Иcпользовать КПБ для расширения АСПТ под Rs-485(2)

Применить извещателя ДИП34ПА как раз по паре на три шлейфа АСПТ.
Пульт не нужен, АСТ выдаст и на сирены команду и на тушение.


[24.07.2014 17:10:46]
 А я Вам про М (а не П) говорил, у него есть кнопки и сертификат нормальный
http://www.tinko.ru/media/catalog/ce...
и на ППКП 7.2.1.1 и на ППУ 7.2.2.1


[24.07.2014 17:27:38]
 Получается Сигнал 20М можно использовать для СОУЭ потому что он с кнопками, в отличии от "п"?
Стена кирпичная (из красного кирпича), двери деревянные. А герконы нужны?
И с табличками не понятно, за исключением табло ВЫХОД, какие еще нужны? И где?


[24.07.2014 17:38:34]
 Выход на основании чего поставили?


[24.07.2014 17:40:39]
 И не пойму, зачем теперь сигнал20м, если будет с2000-АСПТ
Думаете, не потянет СОУЭ ?


[24.07.2014 17:58:10]
 Я поэтому и спрашиваю, что никогдда не делал на АСПТ.


[24.07.2014 18:32:55]
 Попробуйте.
На сайте Болида схемы подключений есть.
Алекс ®

[28.07.2014 9:48:04]
 То sfaice:
Думаю, вариант с УУРС поможет решить многие ваши вопросы: http://www.eternis.ru/production/wir...


[28.07.2014 9:51:37]
 УУРС...Страшный такой - ни за что не взял бы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Пожаротешение БУРАН.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.