 Здравствуйте товарищи пожарные, прошу совета по такому вопросу:
Скоро будем приступать к монтажу сигнализации на подземной парковке, ставить будем тепловые датчики. Суть в чем - в целях экономии времени хотелось бы закрепить тепловики на тросу стяжками, но заказчик настаивает на том, чтобы датчики крепить на дюбели к потолку потому что боится ГПН не примет.
Раньше делали объекты, крепили датчики и на ТРПт (к сожалению снят с производства) и просто на трос - никогда от инспекторов не было претензий, но в этом случае слова не достаточно, нужен норматив или РД где прописано, что крепить датчики на трос можно, чтобы показать заказчику.
Если у кого есть ссылка на такой документ буду благодарен.


[23.07.2014 16:44:35]
 п.13.3.4 СП5.13130.2009


[23.07.2014 16:45:01]
 Почему тепловые? А если к моменту срабатывания всё сгорит?


[23.07.2014 16:48:06]
 Недавно на эту тему обсуждали. Мне посоветовали не один, а два троса.
Вобще тепловики - тупиковое решение.


[23.07.2014 16:50:26]
 Вот здесь
http://www.0-1.ru/discuss/?id=26026


[23.07.2014 16:54:52]
 тепловики дешевле, закладывали в парковках для запуска ДУ, расчетом эвакуации обосновали, что ДУ в эвакуации не участвует
зачем два троса, просто 3 штуки рядом


[23.07.2014 16:56:11]
 Кстати, ув. Viss! Если продолжить размышления по гаражам, то в принципе применение дымовых для стоянок легковых автомобилей мне кажется вполне приемлемым решением. Но при одном условии - автоматизация системы вентиляции.
Попалась нам одна такая стоянка. Вентиляция в автомате запускается от газовых датчиков. Вот это дело!
Газовые срабатывают намного быстрее дымовых и вытяжка успевает вытягивать дым до срабатывания дымового извещателя. При чем схема реализована была на том же Болиде.
Другое дело, что по факту системы вентиляции неисправны, чаще имеют ручное включение и за ними никто не следит.


[23.07.2014 16:57:39]
 Какое ДУ?! П.14.5 СП5.13130.2009
Да хоть пять в ряд, речь идет о вертикальной ориентации извещателей на тросе.


[23.07.2014 17:05:15]
 "ДУ в эвакуации не участвует" А зачем оно тогда?


[23.07.2014 17:07:41]
 по нормам надо было


[23.07.2014 17:11:49]
 Спасибо за ссылку.
Почему тепловые? Ну потому, что так составлен проект ))) согласован и утвержден в ГПН, мы делаем монтаж.


[23.07.2014 17:14:02]
 Дымоудаление как раз для безопасной эвакуации людей делают. Какое еще может быть другое назначение?


[23.07.2014 17:26:38]
 Прочитал СП5.13130.2009 и сразу возник вопрос, приложение П носит рекомендательный характер, значит от него можно отступить?
Дело в том, что на объекте ровные потолки, безо всяких углов и при расположении датчиков на тросу они будут фактически прижаты к потолку, а в приложении П указано, что расстояние должно быть не менее 30 мм.
Уже думаю, может не ставить себя в ситуацию где возможны придирки и просто датчики прибурить к потолку, их всего 300 штук )


[23.07.2014 17:43:48]
 согласно ст. 6 №123-ФЗ должны выполняться все требования СП и ФЗ, оступать можно только при расчете пожарного риска, проще прибить..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужна ссылка.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.