почему для линий адресной АПС в проекте указан кабель 2х2х1,0

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.07.2014 13:22:47]
 Помогите понять!!! Почему для линий адресной АПС в проекте указан кабель 2х2х1,0? Почему недостаточно 1х2х1,0?
Такая же ситуация и СОУЭ - в проекте стоит четверка на 1,5 мм.


[22.07.2014 13:41:31]
 Возможно для экономии на кабеле адресной линии (если кольцевая)


[22.07.2014 13:48:29]
 Или по одной паре идет интерфейс, а по второй питание


[22.07.2014 14:13:02]
 Структурную схему в студию.


[22.07.2014 20:36:30]
 to dima27

название объекта или хотя бы о чем объект назовите и я думаю можно будет ответить на ваш вопрос


[29.07.2014 22:26:45]
 Возможно это интерфейсный кабель.
SergNK ®

[30.07.2014 12:00:36]
 Две жилы (первой пары) идут на интерфейс, а вторая пара идет на "0" источников питания, т.к. в том же БОЛИДе рекомендуют при количестве безперебойников (ИБП, СКАТ и т.д.) более 2-х объединять "0", делать общим.
В СОУЭ 1,5 мм-потому, что дальность большая, что бы не было падения напряжения. На сколько можно подать 12 В при сечении 0,5.


[30.07.2014 15:00:48]
 А какое оборудование? Может питание отдельно видеться к оповещателям от сухого контакта, мало ли) проект какого года?


[30.07.2014 23:15:57]
 походу ТС сам разобрался
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: почему для линий адресной АПС в проекте указан кабель 2х2х1,0      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.