Объединение ВПВ и АВПТ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[22.07.2014 9:34:44]
 Здравствуйте, вопрос вот в чем:
ВПВ подключается к 2 вводам в здание, закольцованным минуя приборы учета. Задвижки на отводах для ВПВ в режиме ожидания закрыты и запломбированы чтобы из ПК нельзя было брать не учитываемую воду. В случае объединения ВПВ с АВПТ так делать нельзя ибо получится, что спринклер вскроется, а сигнала на открытие задвижек нет. Как правильно подключается АВПТ к хоз-питьевому трубопроводу в случае объединенной системы АВПТ и ВПВ?


[22.07.2014 9:51:18]
 Врезать ПК в АУПТ
popov2108 ®

[22.07.2014 10:10:23]
 А задвижки на вводах закрыты? Тогда АУПТ не сработает


[22.07.2014 10:27:08]
 А в АУПТ УУ то есть? УУ для целей автоматизации всяких непонятных и нужных вещей и предназначен.
popov2108 ®

[22.07.2014 11:02:21]
 Причем здесь УУ? Вопрос про отводы от хоз-питьевого водопровода для АУПТ в случае с совмещением АУПТ с ВПВ


[22.07.2014 11:19:46]
 А я понять не могу, в чём вопрос то? УУ это та же задвижка, в случае если ПК на АУПТ то при их открытии будет сработка УУ, вывод сигнала на пост, для верности можно поставить сигнализаторы открытия каждого ПК. В случае если проблемы с водоканалом, то задвижки на магистрали с электроприводом и запуском от УУ, а подпор в АУПТ (вместе с ПК которая) через водомерный узел, там надо давление а не расход, можно поставить на линию подпора задвижку на закрытие, чтоб при сработке АУПТ (открытии ПК) закрылось и не шло через счётчик. В чём проблема то? Вариантов море!


[22.07.2014 11:31:03]
 т.е. жокей подключить на хоз-питьевой водопровод после счетчика? а при включении основного насоса, задвижку на жокей закрыть?


[22.07.2014 11:51:43]
 В общем приближении так
popov2108 ®

[22.07.2014 12:05:59]
 Таким образом питание основного насоса в режиме ожидания закрыто и сигнал на открытие задвижки получаем от УУ. Успеет ли открыться задвижка?


[22.07.2014 12:31:51]
 Какие Вы задвижки примените я не в курсе, они разные по скорости открытия наверняка есть, можно вообще ЭМ клапана поставить, пара секунд и всё открыто. Смотрите по необходимому времени выхода на рабочий режим, в данном случае нормы дают простор для творческой инженерной мысли :). Удачи


[22.07.2014 12:32:54]
 Спасибо.


[22.07.2014 12:40:30]
 При установке ПК на спринклерной сети врезка во вводы от горводопровода выполняется до водомера. Задвижки всегда открыты.


[22.07.2014 13:06:14]
 Ну вот, сказали правду человеку... я тут воду пытался мутить, думал нормы кто нить почитает...


[22.07.2014 13:12:42]
 я бы почитал ( кстати,я читал, но ничего не нашел, поэтому я здесь), скажите, что читать


[22.07.2014 13:52:28]
 СП 5 и СП 10, так же Мешмана.
Вы уж извините, но у меня настрой такой, прям сейчас передо мной лежит проект водяного АУПТ, где пол проекта ещё можно смотреть, а вторая половина из серии "а нахрена нормы писали, если каждый их сам придумывает", предусмотрен вообще один ввод водопровода в насосную... А список ссылочной литературы реально на два листа, нормы начиная от 75 года и заканчивая 2009, написано всё что наверно вспомнили или нашли на просторах инета, вот только действующих документов половины нет, а жаль... Вот и сижу матерюсь, был проектировщик (но не тот который делал, а тот который теперь проектировщик, неделю как с монтажников перевели, а кто делал уже уволился), да не стучалось никому нормы соблюдать, ведь недавно по такому же принципу объект сделали, и вопросов типа не было, вот только один, маленький, проекта в ГПН никто не видел и в приёмках не учавствовал. Гы, объект то тот я теперь в курсе какой, скоро проверка лицензионных требований той конторы, вот и посмотрим... чего к чему...
Будьте внимательны, и в первую очередь сами изучите материал.


[22.07.2014 14:15:55]
 
Цитата popov2108 22.07.2014 9:34:44
к 2 вводам в здание, закольцованным минуя приборы учета
--Конец цитаты------

Ваша схема подключения - до первого прихода Водоканала, потому что позволяет тырить воду в неограниченнных количествах.
Одна задвижка должна быть всегда открыта, та которая перед водомером. После неё разбирайте на всё что хотите, в том числе к насосной АУПТ (1-й ввод).
Вторая - электрозадвижка, опломбирована и должна устанавливаться на 2-й ввод, далее труба идет от неё только к насосной станции пожаротушения.
popov2108 ®

[22.07.2014 14:21:34]
 в типовых схемах водомерных узлов сущ. отвод на пожаротушение, перед прибором учета, который оснащается задвижкой(с электроприводом), он, видимо, должен быть всегда закрыт и опломбирован, так, что тырить бесконтрольно воду не получится. Вопрос был в том, что если АУПТ подключить к этому отводу, то система получается закрыта и опломбирована, а при сработке спринклера сигнала на открытие этой задвижки неоткуда взять.


[22.07.2014 14:26:23]
 
Цитата popov2108 22.07.2014 14:21:34
если АУПТ подключить к этому отводу
--Конец цитаты------
В Вашем примере к насосной должны быть проложены два ввода.
Про ввод номер два Вы сказали. А ввод номер один - идет после водомера. Через ВСЕГДА открытую задвижку.




[22.07.2014 14:33:36]
 про 2 ввода я помню, вот только я думал, что это должны быть 2 независимых ввода в здание от наружной сети. А по Вашему получается, что ввод один и тот же.


[22.07.2014 14:53:44]
 Нормы не требуют устанавливать две электрозадвижки на двух вводах к насосной станции, которая используется для противопожарных целей. (Только по жизни и нехватало проверять по ППР-2012 еще и две электрозадвижки, а шкафы автоматики рассчитывать на работу двух эл.приводов). Эта электрозадвижка (опломбированная) ставится только на один ввод. До неё две трубы городских могут быть и закольцованными. Но потом, этот ввод свой, противопожарный, становится индивидуальным к насосной станции.

Вторая труба пройдя через задвижку (без электропривода) идет к водомеру и на далее на все дела, в том числе к насосной станции. По существующим схемам она может кольцеваться и с противопожарным вводом непосредственно у водомера.


[22.07.2014 15:00:41]
 http://files.stroyinf.ru/cgi-bin/eca...
Схема N 11
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Объединение ВПВ и АВПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.