 Уважаемые форумчане!
Возникло затруднение при определении необходимого расхода воды и пенообразователя при пожаротушении открытого нефтешламового амбара (размером 140х30 м, объемом 3000 м3).
Суть вопроса: Возможно ли принять согласно п. 13.2.11, СП 155.13130.2014 (Склады нефти и нефтепродуктов), расчетную площадь тушения равной 300 м2.
Выдержка из СП 155.13130.2014:
"Расчетную площадь тушения следует принимать равной: для наземных резервуаров объемом до 400 м3, расположенных на одной площадке группой общей вместимостью до 4000 м3 - площади в пределах обвалования этой группы, но не более 300 м2".


[22.07.2014 11:32:53]
 были очистные, но там толщина нефтешлама до 3 см, обосновывали расчетом.. что на момент прибытия и развертывания тушить нечего.. выгорело)))
тут 0,7 м ГГЭ докопается, время выгорания примерно 1 час будет, тушить надо по всей площади или меняйте ТХ.. как вариант подземный резервуар шламонакопителя и вывоз на специализированные полигоны для дальнейшей утилизации, деление резервуаров на противопожарные разрывы по 30 м (если один пожар принимаем) СП 4.13130 п. 6.4.9, табл. 15


[24.07.2014 7:33:00]
 спасибо за информацию


[24.07.2014 10:12:12]
 по расчету на 3000 м.кв за 6 часов сколько воды то получилось?


[24.07.2014 16:08:56]
 Может посчитайте площадь пожара на момент подачи первого ствола, и отсюда плясать, считать воду и ПО. Ведь не может вспыхнуть сразу на 4200 кв. м. И потом почему амбар не разбит на карты? Есть какие-то ВНТП по нефтешламу, посмотрите.


[24.07.2014 16:31:56]
 а каков предел огнестойкости ограждений этих секций, если обоснуем тушение одной секции до момента разрушения отбортовки, то еще можно как то выкрутиться, но тогда карыто железобетонное должно быть
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожаротушение открытого амбара нефтешлама      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.