Старшие товарищи, помогите! Что выбрать спринклеры или ТРВ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.07.2014 14:44:18]
 Я, молодой проектировщик. Раньше сталкивался только с порошковым пожаротушением. Тут попался объект S-600 м2 ( магазин спортивных товаров). Готовлю КП, что будет лучше? Есть два варианта или спринклеры или ТРВ. В интернете нашел «Иста» - Питер, «Гарант» - Москва, «Ураган» - Новосибирск. По спринклерному вообще - «темный лес». Знаю что это – трубная разводка, насосная станция……
На какой системе сделать КП для заказчика?


[14.07.2014 15:52:41]
 Выбрать жизнь с чистой совестью и заниматься тем делом которое знаешь.


[14.07.2014 17:50:41]
 Для магазина площадью 600м.кв.при обычной спринклерной установке иногда может хватить гарантийного городского напора воды, при расходе по 1-й группе 10л/с.Для спринклера ТРВ нужен свободный напор 50 м.вод. ст. Как правило, требуются насосы. Если городской воды для АПТ вообще нет и нужно ставить бак, то лучше ТРВ, т.к. бак будет небольшой.


[23.07.2014 8:03:58]
 Хотелось бы сделать по дешевле, и сэкономить деньги заказчику! Город воду дает ,но давления не хватает. Поэтому необходимо ставить насосы! Задумался о возможности применения ТРВ модульного типа.


[23.07.2014 8:42:53]
 Сибирский Проект ПК ООО<npksp@yandex.ru>
Как раз по Вашу дущу мне сегодня написали, говорят уложатся в 880 рублей за 1 кв.м.


[23.07.2014 9:33:37]
 Ув. Viss ®, ну нельзя же быть таким наивным :)
Начало ветки ничего не напоминает?


[23.07.2014 12:21:29]
 >магазин спортивных товаров<
Вещи будут развешаны по всему магазину, следовательно модулей ТРВ понадобится очень много (кстати, Roman87, под ТРВ понимаешь потолочные модули7),

У нас при беглом подсчёте (для магазина) на модулях вышло 10 млн рублей, другая оргпнизация подсчмтала спринклерную ситсему (с учётом насоса, который стоит отко 1,7 млн рублей) около 7 млн российских рублей.


[23.07.2014 12:35:50]
 А Вы следом на порошке не пересчитывали?


[23.07.2014 15:08:10]
 К сожалению так и нет обсуждения темы
http://www.0-1.ru/discuss/?id=23383
Хочется послушать чьи-нибудь свежие мысли


[23.07.2014 15:09:45]
 Только обратил внимание, что дискуссия закрыта.


[23.07.2014 15:11:18]
 Мне особенно со шторами интересно. Дешевый вариант. Вот только в нормах как-то ничего нет про него.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Старшие товарищи, помогите! Что выбрать спринклеры или ТРВ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.