Балки перекрытия

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.05.2014 10:12:30]
 Балка перекрытия в защищаемом помещении , выступает от потолка на 40-50 см.(Ширина балки 35-40см)
Вопрос!
Наличие извещателей требуется по обе стороны?
Если не сложно - руководящий документ.
Спасибо за ответы!


[20.05.2014 11:01:33]
 п.13.3.8 СП 5


[20.05.2014 11:05:58]
 
Цитата Newbie 20.05.2014 10:12:30
выступает от потолка на 40-50 см
--Конец цитаты------- она что - кривая? Или волнистая.
Вы уж точно замерьте, здесь (в п.13.3.8) каждый см. важен.


[20.05.2014 12:18:01]
 Определял визуально.
40 см. точно есть


[20.05.2014 12:37:51]
 
Цитата Newbie 20.05.2014 12:18:01
40 см. точно есть
--Конец цитаты------
40 см. - не надо ставить ПИ в каждом отсеке.
41 см. - надо.


[20.08.2014 16:42:21]
 Продолжу тему. Если у нас помещение 4*6 тушится газом и за подвесным потолком высотой 1м имеется 2 балки на 0,5 от потолка (т.е. 3 отсека 2*2м). Как правильно - 6 или 3 извещателя? В 13.3.8 СП5 - извещатели должны быть в каждом отсеке, и все.


[20.08.2014 17:04:53]
 т.е. 3 отсека 4*2 :)


[20.08.2014 17:53:23]
 А по 14.3 в каждой зоне контроля то есть 9 извещателей.


[21.08.2014 17:51:39]
 За бугром зона контроля 2000 м кв., у нас 1600 м кв., а не отсек между балкамии.


[21.08.2014 18:13:41]
 Не могу найти нормативное определение "зоны" для правильного прочтения 14.3. Если я назову две зоны - основной объем и объем за подвесным потолком, разделенный балками. В каждой зоне - по 3 извещателя. Может не совсем корректно, но ведь законно?


[21.08.2014 18:42:41]
 Так то просто зоны, а тут выделенные. Это те зоны которые чем-либо выделены, например строительными конструкциями и фальшпотолком, как в данном случае.


[21.08.2014 19:28:11]
 
Цитата altroy 20.08.2014 16:42:21
за подвесным потолком высотой 1м имеется 2 балки на 0,5 от потолка (т.е. 3 отсека 2*2м
--Конец цитаты------
3 штуки на 12 м кв. более чем достаточно.
Что за зоны по 4 кв м? Как может дым один отсек заполнять не попадая в другие?
Кабель на выделенные зоны не делится.


[22.08.2014 13:10:56]
 Это тогда и насадки в каждую выделенную зону заводить надо? А если этих зон 10 по 80 см шириной?... Поэтому и вопрос о понятии "зоны".

Если например применяем запуск дымоудаления от двух извещателей - как понимать слово "зона": зона дымоудаления, состоящая из коридора и прилегающих помещений, в которой не менее 3х извещателей, или каждый отсек между балками (в этом коридоре и прилегающих помещениях) шириной по метру, между которыми по 3 извещателя?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Балки перекрытия      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.