Запуск системы ДУ от АУПТ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.04.2014 15:58:13]
 делаем СТУ для ТЦ, но какие могут возникнуть проблемы.. кто сталкивался..
прописываем устройство колбочек на 57 гр., с определение мест возникновения пожара в здании от АУПТ (ставим сигнализатор давления в АУПТ на каждое защищаемое помещение с ДУ в части выполнения п.7.20 СП 7.13130), при этом запуск системы ДУ также от ручников.

думаю необходим о учесть при расчете риска задержку эвакуации на величину достижения температуры для срабатывания спринклера..
вопрос где взять такую формулу?


[27.04.2014 13:11:37]
 ПРВ или ПРН считали? ОФП считали?


[27.04.2014 22:02:57]
 при обычной задержке 1 мин все получается.. есть лимит еще на 70 сек, то есть спринклер должен сработать за 130 сек., но как обосновать его срабатывание?


[27.04.2014 22:06:29]
 можно взять задержку 6 мин. как для отсутствия СОУЭ, но тогда придется учитывать ДУ.


[28.04.2014 9:58:29]
 morozofkk ® [27.04.2014 22:06:29]
Вы считали ПРВ или ПРН?


[28.04.2014 17:28:04]
 прв эт расчетное время, а ПРН эт необходимое? считали..
по СП 5.13130 п.14.5 Пуск системы противодымной вентиляции должен производиться от пожарных извещателей:
- если время срабатывания автоматической установки спринклерного пожаротушения более времени, необходимого для срабатывания системы противодымной вентиляции и для обеспечения безопасной эвакуации;
то есть, если при расчете безопасной эвакуации учитываем ДУ то запуск ДУ делаем от АУПС.
- если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затрудняет эвакуацию людей.
то есть, если срабатывание АУПТ происходит в момент эвакуации, запуск СОУЭ от АУПС.
В остальных случаях системы противодымной вентиляции допускается включать от спринклерной установки пожаротушения.

так вот как обосновать.. время срабатывания АУПТ, для обоснования отсутствия ее запуска в момент эвакуации?


[29.04.2014 9:32:28]
 ну тогда просто считаете риск, а для ДУ коэффициент принимаете 0, так как не соответствует нормам, если риски проходят, что при наличии АУ ПТ должно иметь место, то и все


[29.04.2014 12:44:15]
 по чуму ДУ = 0, а не АУПС = 0
просто риск посчитать не получится необходимо обоснование времени запуска АУПТ, то есть нужна формула на какой высоте, через какое время будет необходимая температура.


[30.04.2014 8:15:56]
 это можно в FDS смоделировать


[30.04.2014 8:20:31]
 а еще можно по интегральному методу, задав высоту рабочей зоны как высота спринклеров и предельною температуру 57, но это если высота помещения меньше 6 м


[30.04.2014 9:45:01]
 интегралка не подходит, мне нужна конвективная колонка, а не опускание слоя, поскольку..
по формуле повышенной температуре задаем не 70 С, а 57 С (сработка колбы), при этом температуру воздуха в помещении берем минимальную (по наихудшему).. время достижения получилась на 10% меньше обычного, но все равно время по потере видимости 150 сек, а по градусам 200 сек, а нам надо обосновать безопасную эвакуацию без учета ДУ.


[30.04.2014 10:00:23]
 тогда FDS с приложением Smokiview
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Запуск системы ДУ от АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.