Народное творчество - наберите побольше воздуха..Готовы?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2014 22:45:53]
 При возникновении очага возгорания (появление дыма), срабатывает один дымовой (линейный) извещатель установленный в помещениях здания.
При получении сигнала от извещателя контроллер «С2000 КДЛ» переходит в режим «Внимание» и получает адрес извещателя, который фиксируется на пульте С2000М и ПК с АРМ Орион ПРО.
При срабатывании второго дымового извещателя контроллер «С2000 КДЛ» переходит в режим «Внимание» и получает адрес извещателя, который фиксируется на пульте С2000М и ПК с АРМ Орион ПРО.
При срабатывании третьего дымового извещателя контроллер «С2000 КДЛ»
переходит в режим «Пожар» и получает адрес извещателя, который фиксируется на пульте С2000М и ПК с АРМ Орион ПРО.

И так 4 тыщи извещателей....
http://yadi.sk/d/Zzhob-wjN2BWy


[23.04.2014 3:25:49]
 Господи где вы берете таких извращенцев?


[23.04.2014 8:24:03]
 
Цитата Viss 22.04.2014 22:45:53
И так 4 тыщи извещателей....
--Конец цитаты------- а чё. Нормально.
Это стадия "П", необходимо описать алгоритм работы СПС.
Если не вникать в инженерные тонкости, то человек так и сделал. Он же не виноват, что извещателей 4000 штук.


[23.04.2014 8:37:46]
 Это стадия РП, на которой чуть не поставили штамп "в производство работ"


[23.04.2014 9:37:26]
 Не всем понятен ваш тонкий английский юмор. Взирая на чертеж, возникает вопрос: "В чем косяк? Как ваш тектс о последовательном срабатывании 4000 извещателей сопостявляется с приложеной картинкой?"


[23.04.2014 9:55:00]
 Косяк в расстояниях между ПИ - 3 метра и по всем осям. И все потому, что управляющий сигнала формируется по 3 ПИ - то есть 1И2И3


[23.04.2014 10:01:39]
 
Цитата Viss 23.04.2014 9:55:00
3 метра
--Конец цитаты------ - может там потолки высокие, или так конструктивно получается.
И все вот это - яркий пример отношения в нормам и проектам в стиле "Как бы чего не вышло", то есть поставим 4000 извещателей, только чтобы ни одна собака не докопалась.
У меня тут был интересный разговор с молодежью из отдела лицензирования, которые нас проверяли.
Они сказали: наша (и ваша) главная задача - не нести ответственности.
Поэтому:
2 таблички выход всегда
3 любых извещателя всегда на половинном расстоянии
в приложении Р обязательным являются оба пункта и т.д. и т.п.


[23.04.2014 10:15:44]
 Машу каслом не испортишь. Больше не меньше.


[23.04.2014 10:18:42]
 "Машу каслом не испортишь. Больше не меньше." (с)

да-да, а на АУВПТ расход и напор умножаем на 5, поливать так поливать =)


[23.04.2014 10:29:52]
 Потолки - стандартые, так еще 3 этажа и соседний отсек.
Запотолочку пощадили...там 6 метров.


[23.04.2014 11:16:51]
 СергейКо ®
[23.04.2014 10:18:42]
В принципе то да. Но зачем же так утрировать? для АУПТ просто так на 5 не умножишь. Тут же вода. Водоисточник может подкачать.


[23.04.2014 11:25:05]
 "В принципе то да. Но зачем же так утрировать? для АУПТ просто так на 5 не умножишь. Тут же вода. Водоисточник может подкачать." (с)

а моря и океаны Вам на что? гулять так гулять, зачем экономить? =)

я это к тому, что со здравым смыслом надо подходить к построению систем, а не лепить - чем больше, тем лучше.


[23.04.2014 13:42:18]
 Вода для систем АУПТ имеет особое свойство, вот её не было, и вот она вдруг есть! В связи с этим её свойством можно написать докторскую "Получение воды для водяных АУПТ из вакуума", вот только эта докторская будет в сфере медицины, точнее психологии, и в аннотации будет написано: как грамотно всех обмануть так, чтоб все поверили, а в случае если обмануть удалось не всех, как найти подход к руководству того кто не купился на обман.
Источники водоснабжения прям таки сами из вакуума вываливаются, с нужными диаметрами, давлением и пр. характеристиками, иногда настолько идеальными, что даже насосных станций не надо. Поэтому можно смело и на 20 умножать. Так же по фирменным законам гидравлики через сотую трубу пролетает до 1000 л/с.
ipa

[23.04.2014 13:51:29]
 Ув.Viss ®
а где : """"......дымовой (линейный)....."?


[23.04.2014 13:53:48]
 На других листах.


[23.04.2014 14:03:20]
 Почитал здесь, потом открыл проект, который лежит у меня на рассмотрении, и сразу же, первый лист, первая строчка: Проект предусматривает ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации... Дальше смотреть проект просто страшно, какие чудеса ещё меня там ждут?... А тут обсуждают проект монтажа... люди без монтажа готовы ввести АУПЗ в эксплуатацию, о чём вообще речь :)!?


[23.04.2014 14:11:03]
 Бл.... ин... прочитал второй абзац на первом листе проекта... в проекте технические решения по "сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части...".
Проект АУПС, порошкового АУПТ и СОУЭ на существующие помещения, что там дальше то будет...? Чую очередной повод очень хорошо поржать появился :)


[23.04.2014 16:04:50]
 что то здесь не чисто.
Я конечно понял, что уважаемый Viss видимо в курсе архитектуры этого объекта, но вообще у зданий именно такой архитектуры (делал недавно несколько подобных (но не этот, не радуйтесь )))) и там на потолке все было в линейных балках

а вот что на плане нет ручников, дымари в зоне чего то похожего на эскалаторы идут кучнее обычного, и дымарь 123/16 (например ) один в помещении, наталкивает на мысль что это или один из ярусов извещателей, или какой то частный случай какого то решения


[23.04.2014 16:16:55]
 Оси 9 на 9, три одинаковых этажа - фальшпотолки (выравнивают балки).
Вижу проект в первый раз =)) Сам в шоке.


[29.04.2014 14:00:25]
 http://yadi.sk/d/m9GUk6EcNdfxn

Вот тоже попалось мне народное творчество. Простите за качество фоткал на тапок.


[29.04.2014 14:08:07]
 Больше 10 помещений одним шлейфом...!? да запросто!!! :)


[29.04.2014 14:16:44]
 Это адресные ПИ.


[29.04.2014 14:21:07]
 "Это адресные ПИ." (с)

а кабельные линии - это вдохновение художника...


[29.04.2014 14:24:24]
 там прибор БУУ-45М на пожарку. Мы долго думали как в прибор оповещения воткнуть шлейфа пожарные. В некоторых помещениях зачем то по 3 извещателя. Кстати система не адресная.


[10.04.2015 16:26:08]
 Не мог не поделиться.. Такие проекты нам пришли для работы.
https://yadi.sk/i/aRO54Z5YfuA6M

https://yadi.sk/i/r4cIDgzZfuA8X


[10.04.2015 16:41:57]
 Плакать хочется. А 45 дымовик с базой Систем Сенсор повеселил :-)


[10.04.2015 20:47:11]
 
Цитата f2team 10.04.2015 16:26:08
Такие проекты нам пришли для работы.
--Конец цитаты------
что же вы с этим делать будете?


[10.04.2015 21:04:10]
 эээ... круто, слов нет. С попыткой подключить Граниты к С-2000 сталкивался, но подключать адресные к аналоговому прибору, впервые. Особенно порадовала ведомость ссылочных документов :)))))


[11.04.2015 12:01:34]
 >> Нина

Написали письмо что проект не соответствует нормативам. В компанию "ШИК" я отправил письмо с просьбой более не заниматься проектированием, потому что остальные проекты не лучше.

>> FlintFD

Там слова походу перепутаны. Написано что дипы-45 адресные. И откуда то взялся контролер с двухпроводной линией связи.


[11.04.2015 14:23:29]
 Как то много слов "перепутано", по факту проект делали люди практически несведущие и и извиняюсь за выражение "балбесы".


[11.04.2015 15:07:32]
 Плюс судя по наличию ссылок на НПБ еще и в годах и еще поди со стажем!


[14.04.2015 14:04:39]
 f2team ® спасибо!
СКУД от ШИК очень позитивна. электромагнитный замок на уличной двери с усилием на отрыв 40 кг, и считыватели снаружи и внутри санузла для персонала - большие возможности контроля ) Дозаказать кнопку дистанционного открывания двери ))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Народное творчество - наберите побольше воздуха..Готовы?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail