Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Объем бака автомобиля в гараже

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.04.2014 16:33:58]
 Уважаемые,
подскажите, сколько взять степень заполнения бака а/м при расчете категории помещения гаража/стоянки. Есть ли обосновывающие документы?


[18.04.2014 21:14:11]
 Берите по наихудшему сценарию - полный, согласно ТТХ автомобиля.


[20.04.2014 0:20:25]
 СтудентФФ, что за гараж собираетесь рассчитывать?
кеп437

[22.04.2014 12:54:18]
 Расчёт ведётся без авто. Иначе если в гараж загонят другое авто, то что, расчёт уже не верный? расчёт идёт на гараж, а не гараж с таким-то авто. В любом случае ни один инспектор уровень заполнения бака автомобиля замерять не будет


[22.04.2014 13:28:17]
 если будете брать 60 л в баке, то что бы категория А не получилось свободный объем где то 15000 куб.м нужен, а для 5 л примерно 1000куб.м, то есть по любому А будет сколько не бери


[22.04.2014 13:33:01]
 от кеп437
"Расчёт ведётся без авто. Иначе если в гараж загонят другое авто, то что, расчёт уже не верный? расчёт идёт на гараж, а не гараж с таким-то авто."

Расчет как раз и должен быть на то с чем помещение, а как это не учитывать в помещении то для хранения того чего оно предназначено.

"В любом случае ни один инспектор уровень заполнения бака автомобиля замерять не будет"

но расчет один из 10 инспекторов проверить может и если окажется что Вы брали 1,5 литра, то может и усомнится и из принципа посмотреть


[23.04.2014 0:04:20]
 Как самый простой вариант, если если желание считать бензобак, можно сделать приямок с зеркалом испарения расчетно под уход от категории А.


[23.04.2014 9:17:55]
 Именно, суть то не в количестве топлива в баке, а в площади испарения.
Легковые автомобили с бензиновым двигателем категория "В1".


[23.04.2014 10:14:46]
 ну и какая должна быть площадь испарения, что бы в течении часа с него не испарилось 5 л?


[23.04.2014 11:07:17]
 Посчитано на 40 л. Взят средний бак легкового а/м. В итоге категория помещения В1. Спасибо всем за ответы.


[23.04.2014 11:09:08]
 а можно расчет в студию


[23.04.2014 11:11:25]
 Один из них, гаражный бокс здания вспомогательного назначения на подстанции


[23.04.2014 11:11:57]
 Сейчас расчет дам, требую критики)


[23.04.2014 11:13:29]
 В итоге категория помещения не В1, а В2 получилась, пардон



https://cloud.mail.ru/public/f08b4e6...


[23.04.2014 13:05:40]
 "гаражный бокс здания вспомогательного назначения на подстанции"
Здесь без рассчёта не обойтись.
Если автомобиль на дизтопливе запросто может категория В2 получится.


[23.04.2014 16:26:01]
 если на диз топливе, то В1-В2, но почему берется что для бензина 1 литр разливается на 0,15 кв.м, ведь по СП 12 1л на 0,5-1 кв.м


[23.04.2014 16:27:30]
 и действительно ли имеющаяся вентиляция удовлетворяет требованиям по надежности?


[23.04.2014 17:21:49]
 zain, да, но так расчет не сойдется) формула ПЗ 27 Приказ от 10 июля 2009 года №404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»


[23.04.2014 17:22:46]
 "и действительно ли имеющаяся вентиляция удовлетворяет требованиям по надежности?" думаете, спросят? что тогда запрашивать? технические решения? испытания?


[23.04.2014 20:35:04]
 но почему берется что для бензина 1 литр разливается на 0,15 кв.м, ведь по СП 12 1л на 0,5-1 кв.м zain ®
0,15 в м -это на грунте, а в помещении 0,5 или 1.


[23.04.2014 20:37:29]
 действительно ли имеющаяся вентиляция удовлетворяет требованиям по надежности?"
Требование по надёжности-резервный вентилятор и электроснабжение по первой категории надёжности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Объем бака автомобиля в гараже      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.