Противопожарное расстояние от передвижной ДЭС до общественных зданий.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.04.2014 17:58:47]
 Добрый день, Уважаемые Форумчане!
Перечитав огромное количество информации в нормативных документах и во всемирной паутине так и не нашел ответа.
К чему же в конце-концов относится передвижная ДЭС контейнерного исполнения на автомобильном ходу?
Электростанция устанавливается на длительное время в непосредственной близости с торговым центром.
Как правильно выбрать противопожарное расстояние от торгового центра (степень огнестойкости III, класс С1) до данной ДЭС.
Диз. топливо хранится внутри контейнера, в одном помещении с дизелем.
Объем бака-1 куб. метр.


[16.04.2014 18:10:01]
 по табл. 1 СП 4.13130 (как для сооружения V степени класса Ф5)
временная она или постоянная разницы нет, шасси не рассматриваем, только контейнер, если без контейнера.. то как наружная установка категории Бн до здания ???


[16.04.2014 22:12:48]
 Как правильно выбрать противопожарное расстояние от торгового центра (степень огнестойкости III, класс С1) до данной ДЭС?
Согласно табл. 1 СП4.13130.2013 12м


[18.04.2014 11:34:30]
 Все же глянуть лучше п. 6.4.48 (табл. 20) СП 4.13130.2013 и там увидим не менее 20 м.


[18.04.2014 14:23:12]
 Уважаемый Padlock! Мне кажется, что бак дизельгенератора нельзя отнести к "расходным складам горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов". Понятие "расходный склад" согласно СП155.13130.2014 - Склады нефтепродуктов, входящие в состав промышленных, транспортных, энергетических, сельскохозяйственных, строительных и других предприятий и организаций. Но также в СП155.13130.2014 сказано, что он не распространяется на:
резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов;


[18.04.2014 15:36:39]
 Экспертиза МГЭ трактует так как я написал. Верней теперь я трактую как мне написала экспертиза. Решение всегда остаётся за проектировщиком и принимающем экспертом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарное расстояние от передвижной ДЭС до общественных зданий.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.