Пожарная сигнализация в здании (помещении) электрощитовой

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.04.2014 9:59:32]
 Здравствуйте. Может кто посоветует. Строится отдельное здание (помещение) электрощитовой (6х6 м). Внутри не будет трансформаторов... только панели и Шкафи КИПиА. Предусматриваю дымовые пожарные извещатели и ручники. Или лучше предусмотреть дымо-тепловые извещатели? Спасибо


[16.04.2014 11:07:30]
 Приложение М СП 5.13130 вам в помощь


[16.04.2014 11:08:15]
 Я так думаю, что нет смысла в дымо-тепловых


[16.04.2014 16:13:13]
 А нужно ли предусматривать систему оповещения?


[16.04.2014 19:28:57]
 Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.


[17.04.2014 18:13:50]
 CMM
Только одно но, здание электрощитовой относится к вспомогательным зданиям.


[17.04.2014 21:59:26]
 здание электрощитовой относится к вспомогательным зданиям Мамонт ®

И что же по-вашему из этого следует? В ФЗ-123 нет такого понятия (хотя слова упоминаются)и особых требований к ним нет (может упущение?)


[17.04.2014 23:09:29]
 Насколько я помню, пропускной пункт предприятия также относится к вспомогательным зданиям, но об этом тоже нет упоминания, разве что в некоторых старых строительных нормах, скорее всего отмененных.
С полной уверенростью сказать не могу, базы нет под рукой.


[18.04.2014 0:06:27]
 
Цитата Мамонт 17.04.2014 18:13:50
здание электрощитовой относится к вспомогательным зданиям
--Конец цитаты------- здания такого может и нет, а вот про помещение можно сказать такое:
а)"ОКОФ ОК 013-94" - функциональное назначение электрощитового помещения - создание условий, необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения технических функций, не связанных с изменением предмета труда, или для осуществления различных непроизводственных функций в здании.
в)Эл.щитовое помещение может относиться к специальным сооружениям
Обоснование - СП5-13130, приложение М, табл. М1, п.2.
Вывод:
1. Эл.щитовое помещение по своему функциональному назначению не является производственным.
2. В производственном здании электрощитовое помещение по отношению к основному производству является вспомогательным помещением.

С эл.щитовой в гражданском (жилом, нежилом, общественном) здании - сложнее, но всёже кое-что из "непрофильных" РД:
СП4, п.3.16 и СНиП 31-03-2001:
"Инженерное оборудование здания - система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций, обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, газов, электроэнергии (водопроводное, газопроводное, отопительное, электри-ческое, канализационное, вентиляционное оборудование и т.п.)".
ГОСТ Р 51303-99 "Торговля. Термины и определения": п.47 - техническое помещение магазина: Часть помещения магазина, предназначенная для размещения технических служб и/или выполнения работ по техническому обслуживанию рабочих мест, торгово-технологического и механического оборудования. Примечание - В состав технического помещения магазина входят вентиляционные камеры, машинные отделения лифтов и холодильных установок, электрощитовая, котельная, тепловой узел, камера кондиционирования воздуха, радиоузел, телефонные коммутаторы, опорный пункт автоматизированной системы управления.

Вывод:
1. В гражданском здании эл.щитовое помещение по своему функциональному назначению - техническое помещение для размещения инженерного оборудования здания.


[18.04.2014 9:59:38]
 Ув. Волжанин действительно Россия страна чудес: во многих христоматиях по архитектуре и строительству вспомогательные здания существуют, а в нормотивно-правовом поле они отсутствуют. Вот наткнулся.
http://oren-rccs.ru/faq/11-6


[18.04.2014 10:50:24]
 Мамонт ®
Только одно но, здание электрощитовой относится к вспомогательным зданиям.

Если оно относится к вспомогательным, то тогда тем более не надо, т.к. таких зданий в таблице СП 3.13130 нет.


[18.04.2014 11:41:53]
 СММ
То то и оно, коль этих зданий в таблице нет, то кое-кто может потребывать разработку СТУ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация в здании (помещении) электрощитовой      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.