Логические схемы "И" и "ИЛИ" (различие)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.02.2014 11:40:19]
 Уважаемые знатоки пожарной автоматики, подскажите пожалуйста в чем различие логических схем "И" и "ИЛИ"???

В помещении и в целом по зданию ДИПы Гранит 16 и СОУЭ -1 го типа. монтажники подключили так что бы система оповещения запускалась от 2 датчиков ДИП. на сколько я знаю что это можно. Но есть там в СП 5 критерии по логическим схемам "И" или "ИЛИ".

ВОПРОС. - подскажите в чем заключается схема "И"? "ИЛИ"? и их отличие?

СПАСИБО


[04.02.2014 12:26:56]
 один "И" другой (оба двое) - схема номер раз;
один "ИЛИ" другой (какой-нить из двох) - схема номер два раза...


[04.02.2014 12:30:32]
 ВЖИК спасибо что отозвались а можно чуть подробнее....:)


[04.02.2014 12:51:25]
 Однопороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар" при срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе. Двухпороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар 1" при срабатывании одного пожарного извещателя и сигнал "Пожар 2" при срабатывании второго пожарного извещателя в том же шлейфе.
Логика включения “И” - Формирование стартового импульса запуска (командного, управляющего) при срабатывании не менее двух извещателей.
Логическая схема “ИЛИ” - Формирование стартового импульса запуска (командного, управляющего) при срабатывании одного извещателя.


[04.02.2014 12:53:32]
 Схема "И" - два извещателя, срабатывает один - "Внимание", срабатывает второй "Пожар" - запускается все, что "навешено" (СОУЭ, блокировки, клапана и пр.). Т.е. нужно, чтобы сработали оба.
Схема "ИЛИ" - м.б. даже один извещатель (адресный), если 2, то срабатывает один - "Пожар" все включилось ИЛИ другой - то же самое, ИЛИ оба вместе - так же. Т.е достаточно, чтобы сработал один любой.
Как-то так...


[04.02.2014 12:54:14]
 Логика включения “И” как бы по умолчанию подразумевается п.14.1, только вот требования к кол-ву и качеству извещателей предъявляет уже п.14.3 Скорее всего в Вашем случае будет три извещателя в помещении и !!половинные расстояния между ними.


[04.02.2014 12:56:41]
 А ведь правильнее обратиться к отцу-основателю:
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
7.3.2 В зависимости от алгоритма работы, ППКП может иметь
несколько режимов отображения извещений о пожаре: «Внимание»,
«Пожар1» и «Пожар2». Рекомендуется следующий алгоритм отображения
извещений о пожаре:
а) «Внимание» в случаях:
- получение от одного аналогового ИП или одного ИП, имеющего
несколько порогов срабатывания, извещения, идентифицируемого ППКП как
сигнал предварительной пожарной тревоги;
- получение ППКП, не обеспечивающим функцию перезапроса
состояния ИП, сигнала «Пожар» от одного порогового ИП;
б) «Пожар1» в случаях:
- получение от одного аналогового ИП или от одного ИП, имеющего
несколько порогов срабатывания, извещения, идентифицируемого ППКП как
«Пожар»;
- получение ППКП, обеспечивающим функцию перезапроса состояния
ИП, сигнала «Пожар» от одного порогового ИП в случае подтверждения
срабатывания ИП после перезапроса;
- получение ППКП, не обеспечивающим функцию перезапроса
состояния ИП, сигнала «Пожар» от двух пороговых ПИ (в том числе
установленных в двухпороговом шлейфе), расположенных в одной зоне, за
время не более 120 с.
в) «Пожар2» в случаях:
- идентификации ППКП двух событий «Пожар1» от ИП,
расположенных в одной зоне, за время не более 120 с;
- получения сигнала от ручного ИП.
П р и м е ч а н и е – Режим отображения извещения о пожаре при получении ППКП
тревожного сигнала от ИП и других технических средств, взаимодействующих с ППКП
(датчики давления спринклерной системы пожаротушения, электроконтактные
манометры и т. д.), может выбираться на стадии проектирования.

7.3.3 Формирование стартового сигнала активации ППУ в режиме
«Внимание» не допускается.


[04.02.2014 12:58:18]
 Это ж понятие из вычислительной математики, на 1-м курсе проходят


[04.02.2014 13:00:23]
 0*0=0 И
1*0=0 И
1*1=1 И

1+0=1 ИЛИ
0+0=0 ИЛИ


[04.02.2014 13:07:40]
 всем спс все поняль:)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Логические схемы "И" и "ИЛИ" (различие)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.