ПС в открытой парковке.Надо ли и что ставить.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.01.2014 15:34:48]
 День добрый коллеги!Слегка запутался,подскажите.Имеется подземная парковка.Оборудована и принята в эксплуатацию.Заказчик решил надстроить два этажа и обозвал это сооружение открытой парковкой.Возник вопрос:требуется ли в этой открытой парковке ПС и СОУЭ?В нормах вроде не встречал термин "открытая парковка"


[23.01.2014 18:19:35]
 Уважаемый Сержа
По вопросу термина смотрите п. 3.7, по вопросу АПС - п. 6.5.5, по вопросу оповещения - п. 6.5.7 СП 113-13330-2012 Стоянки автомобилей Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*


[23.01.2014 19:10:36]
 Cпасибо большое, ув.nonspecialist!
Получается согласно СП113 открытая стоянка ПС не оборудуется, а СОУЭ оборудуется согласно СП3(который не разделяет стоянки по видам) .


[29.01.2014 11:10:17]
 Подскажите пожалуйста коллеги, а если открытая парковка находится на крыше торгового центра, в котором 4 этажа (она получается пятый), нужно ли оборудовать пс (может ручники) и СОУЭ?


[29.01.2014 11:27:42]
 по вопросу господина Сержа- раз есть оповещение по п. 6.5.7 СП 113. то и необходимо устройство АУПС (ч.1 ст.91 № 123-ФЗ в редакции № 117-ФЗ),. запускать АУПС ведь как то надо)))
по вопросу товарища краски- ручники при выходах в лестничные клетки, однозначно, СОУЭ 1 - го типа (минимум),однозначно. Все остальное зависит от того-есть ли покрытие над стоянкой.


[29.01.2014 11:32:33]
 igorjan82 спасибо, покрытия нет


[30.01.2014 11:31:53]
 [цитаты] > kraska ®

[29.01.2014 11:10:17] Подскажите пожалуйста коллеги, а если открытая парковка находится на крыше торгового центра, в котором 4 этажа (она получается пятый), нужно ли оборудовать пс (может ручники) и СОУЭ? <


>igorjan82 ®

[29.01.2014 11:27:42] по вопросу господина Сержа- раз есть оповещение по п. 6.5.7 СП 113. то и необходимо устройство АУПС (ч.1 ст.91 № 123-ФЗ в редакции № 117-ФЗ),. запускать АУПС ведь как то надо)))
по вопросу товарища краски- ручники при выходах в лестничные клетки, однозначно, СОУЭ 1 - го типа (минимум),однозначно. Все остальное зависит от того-есть ли покрытие над стоянкой.< [/цитаты]

Скорее всего оповещение (возможно, что даже трансляционное) будет работать от пожарной сигнализации в ТЦ, а иначе никак, та как на ОТКРЫТОЙ парковки нет возможности повесить извещатели, не только из-за того, что нет крыши, но и эти извещатели будут находится на улице.


[30.01.2014 11:39:19]
 Оповещение я так и предполагаю связать с общим всего здания, а ручники поставить на лестничных клетках (они закрытые).


[30.01.2014 11:46:57]
 [цитаты] > kraska ®

[29.01.2014 11:10:17] Подскажите пожалуйста коллеги, а если открытая парковка находится на крыше торгового центра, в котором 4 этажа (она получается пятый), нужно ли оборудовать пс (может ручники) и СОУЭ? <

раньше, при стоянках на ТЦ, обязательно СТУ разрабатывались в которых все и прописывалось (например встречались требования по устройству систем СОУЭ и роботизированного пожарного комплекса), а теперь если стоянки над торговыми центрами уже СТУ не требуется?


[30.01.2014 11:50:48]
 Ничего не могу сказать про СТУ, первый раз сталкиваюсь с парковками на крыше ТЦ


[30.01.2014 12:00:13]
 Подскажите пожалуйста, несведущему проектировщику


[30.01.2014 15:29:49]
 Я считаю, что если ТЦ уже сдан, есть завереный проект, то не нужен СТУ. Вот когда одна организация прдлагала СТУ (за слишком большие деньги)для подземной стоянки для жилого дома, у которого уже иду отделочные работы, и в итоге оказалось СТУ не нужно.


[31.01.2014 3:55:25]
 ТЦ только пока на стадии "П"


[31.01.2014 10:41:44]
 kraska ®, в том то и дело, что нормы проектирования на такие стоянки отсутствубт (точнее еще несколько лет назад отсутствовали, теперь не знаю, может что новое появлялось), а там где нормы отсутствуют, СТУ единственный выход.


[31.01.2014 10:47:47]
 еще бы на архитектуру посмотреть, а то мож эта стоянка не такая уж и "открытая"


[31.01.2014 11:55:22]
 открытая полностью, по периметру парапет и над въездом только козырек


[31.01.2014 11:56:55]
 А кто должен эти ТУ составлять? Есть еще три лестничных марша, они закрытые.


[31.01.2014 12:09:25]
 заказчик сообщает архитектору о своих ненормативных хотелках, архитектура в ответ предупреждает о том, что теперь он попадает на необходимость разработки сту. И всем хорошо. Но если сту нет, то проектировщику можно защитить себя составив и подписав у заказчика подробное задание на проектирование, что бы после замечаний экспертизы новый проект разрабатывать уже за дополнительные денюжки со словами: "я же предупреждал!!!". Хотя я же говорю, что может какой нить документ уже нормирует такие стоянки - "встроенные открытые")


[31.01.2014 12:12:09]
 Так со стоянкой вопрос уже решен, мне не много не понятно в СТУ должны быть прописаны меры по установки АУПС?


[31.01.2014 12:13:00]
 "открытая полностью, по периметру парапет"

кстати, если парапет мимо окон, а не глухих стен, то это тоже не нормативный случай


[31.01.2014 12:15:58]
 - в СТУ должны быть прописаны меры по установки АУПС?

не обязательно, у меня просто были такие требования. Вот крыша загорелась, как об этом узнают в ТРЦ, если ктонибудь не нажмет ИПР?


[31.01.2014 12:21:20]
 QWE

[31.01.2014 12:13:00] - это ошибочное сообщение - думаю над своим объектом


[31.01.2014 12:23:31]
 думаю "пандус", пишу "парапет"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС в открытой парковке.Надо ли и что ставить.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.