О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

с2000м выдает неисправность

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.12.2013 20:26:42]
 неисправность происходит отключение раздела в пульте с2000м, при этом датчики(дип34А) постоянно горят красным, в кдл''е отваливаются хаотично - всегда разные датчики, после обнуления питания неисправность пропадает. все встает как ети) проходит час, день, 20 минут - все повторяется вновь... закольцевали... простояло пол дня и снова та же история...


[26.12.2013 21:56:32]
 Будьте добры, переведите на русский язык.


[26.12.2013 22:03:02]
 куда проще. кто шарит тот поймет. оффтоп


[26.12.2013 22:09:24]
 что показывает при этом светодиод "линия" на кдл?
версия по кдл и с2000м?
какова последовательность событий на пульте?
сколько датчиков в линии?
когда не закольцовано, подключено оба шлейфа? отваливаются датчики в обоих?
красным горят все или некоторые?


[26.12.2013 22:19:54]
 первым наперво самый главный вопрос который озвучил ув. ipv6 ® - что показывает при этом светодиод "линия" на кдл?
хотя по симптомам линия слаба по сечению и перегружена.


[26.12.2013 22:20:46]
 >> неисправность происходит отключение раздела в пульте с2000м

И как это понять? Существительное, глагол, существительное - что это за извращение над Великим и Богатым?
В помощь http://img690.imageshack.us/img690/3...


[26.12.2013 22:27:03]
 линия в аварии (желтый соответственно)
с2000м 2.06, кдл 2.0 вроде
30 дип34а, с2000 ИП 6, 4 ипра, 1 сп.
пульт: неисправность отметка такая-то, отметка *** отключена (при том что взятие не производили)
когда не закольцовано подключен 1 шлейф.
красным горели все только 1 раз. потом только те которые не отвалились


[26.12.2013 22:30:25]
 kazakru, сечение 0.75. перегрузок нет. это самая маленькая линия в комплексе..


[26.12.2013 22:35:59]
 есть мысля посадить на общий "0". как это чудо изобразить?


[26.12.2013 22:39:13]
 Viss, оффтоп дубль 2. еще предложения? или мб поученя?


[26.12.2013 22:40:40]
 Алгоритм решения любой неисправности начинается с поиска причины, если она как у Вас не ясна - следует поэтапно снижать круг объектов способных её вызвать:
1) Поменять и быстрее КДЛ - т.к. это проще всего сделать
2) Разорвать кольцо, поэтапно обрезать хвосты. Из опыта - была такая же х., когда перекрутили шуруп и розеткой ПИ прижали кабель в бетонному потолку. ХЗ как - но эффект был такой же.
3) Перепутана полярность RS-485 на этом КДЛ - хз как - помню тут на форуме искали-искали косяк - оказалось причина в полярности.


[26.12.2013 22:41:46]
 И Бог любит Троицу - пишите яснее, получили бы ответ час назад.


[26.12.2013 22:46:56]
 проблеме неделя или больше.что делали:
1. кдл поменяли.
2. прошивали.
3. 4 раза проходились по датчикам. проверено лучше некуда)
4. подозрительные участки линии меняли на новые
5. прозванивали все и везде. ни скачков. ни просадок. ничего...
6. сразу отказались от кольца. потом вернулись.
7. были другие проблемы по ходу решения делали:
а. искали неисправные датчики, подключаю в линию один за другим дипы.. ипы.. (в итоге неисправного оборудования нет)

все уже и не упомнить...


[26.12.2013 22:51:47]
 
Цитата Linkor 26.12.2013 19:46:37
Видать нудно сильно
--Конец цитаты------
Ну да, не самое веселое занятие.
Я просто не совсем поняла, что вас смущает в этих определениях:

Цитата Linkor 26.12.2013 11:38:02
Способ формирования выходного сигнала - бесконтактный. Вообще не понятно, что это. Но похоже что у ПИ не релейный выход.
--Конец цитаты------
Вы же пишете:
Цитата Linkor 26.12.2013 11:36:38
Я взял слово реле в кавычки, потому, что на самом деле это может быть и эл. мех. реле с "сухими" контактами, и транзистор, и тиристор и оптрон. Компоненты разные, но суть одна - они скачкообразно меняют свое сопротивление при срабатывании.
--Конец цитаты------
Мне кажется, что вы прекрасно понимаете, что выход как раз "релейный", но почему-то не хотите этого признать.

далее:
Цитата Linkor 26.12.2013 11:38:02
Т.о, данный ШС является неадресным, многопороговым, обеспечивает питанием постоянным напряжением 17 В, имеет нагрузочную способность в состоянии Норма не менее 2 мА, максимальный отдаваемый ток при КЗ ШС - 20 мА.
...
2.7 Ток потребления в режиме «ПОЖАР», мА - 6 – 30: Не подходит
--Конец цитаты------
Здесь-то что не устроило?
Да и непонятки в отношении
Цитата Linkor 26.12.2013 14:46:41
"Постоянннотоковый" и "Знакопеременный"
--Конец цитаты------
опять выглядят придирками, уж извините.


[26.12.2013 22:52:03]
 ой, не туда :)


[26.12.2013 22:54:06]
 Вы не делали из кольца+КДЛ - два КДЛ - два ответвления.
Согласитесь - минус 50% подозрительностей.
Потом можно еще раз и еще раз до 12,5% - чисто времянкой КДЛ подключать.

У Вас какая-то неведомая х. - просто так "4 раза проходились по датчикам. проверено лучше некуда" не лечится"
Период маленький - всего день. Это хорошо.


[26.12.2013 23:07:04]
 период большой - неделя. было как. после того как мы поэтапно запустили линию(меняя дипы и т.д) один за другим, линия встала. ушли все ошибки, тестирование прошло без сбоев. простояло все это в работе 2 недели... и началась свето-музыка.


[26.12.2013 23:10:33]
 два ответвления не делали. повторюсь, от кольца в первый же день отказались. все работало! после мучений без кольца, решили закольцевать обратно сегодня, проблема пропала часов на 5-6)


[26.12.2013 23:11:17]
 кдл там уже третий)))


[26.12.2013 23:47:12]
 Напряжение питания проверяли? Пульсаций нет? Или блок питания меняли?
Rs можно на время экспериментов вообще отключить или кинуть отдельную линию до компьютера, чтобы состояние смотреть (про оконечные регистров не забыть). Если "линия" именно горит желтым а не мигает - это проблема с получением ответа с ау, при этом нет обрыва или кз дплс. В комплекте с красным индикатором извещателей - невозможность инициализации. Я бы вернул кольцо, но разорвал бы его посередине, далее методом поочередного половинного деления нашел бы место. Все это после проверки блока питания/ изоляции rs485


[26.12.2013 23:59:59]
 а пульсации то есть))) не значительные.... но есть) рип менять а чаво ему будет?


[27.12.2013 4:19:10]
 а еще такая хня происходит когда один единственный извещатель неправильно воткнут в пятку... Но если у Вас когда то все работало, то вариант отпадает.
Прислушайтесь к ipv6 ®, разбейте на две линии...


[27.12.2013 16:21:47]
 на 2 линии не работает.(((


[27.12.2013 16:27:04]
 1 КДЛ на одну линию и второй КДЛ на вторую линию - таким образом Вы узнаете какая половина кольца глючит.
Где Вы найдете еще один КДЛ мы не знаем, но надо.


[27.12.2013 16:35:47]
 я с таким же успехом на одном кдл могу сделать...


[27.12.2013 17:24:51]
 По очереди?


[27.12.2013 21:20:26]
 почему? там же 2 светодиода на каждую линию


[27.12.2013 22:40:57]
 1 общий диод линии) 2 на RS485


[27.12.2013 22:43:39]
 короче седня было что:
разбили кольцо примерно по середине, попеременно подключали обе линии и месте - авария хоть ты тресни... собрали кольцо обратно, и о чудо авария пропала, но минут через 15 опять все плохо...


[27.12.2013 22:46:38]
 да сорри Вы правы, один светодиод, мы в свое время рвали дплс пополам и подключали половики по очереди, мда без практики и память начинает страдать...


[27.12.2013 22:48:17]
 начали грешить на накопительную навадку либо просадку по напруге в линии, но, в дплс 1 и 2 есть непонятка. напруга в чистых клеммах скачет от 9.6V до 7.2V туда сюда точного значения нет. в момент когда аварии нет, и подключена линия в кольце напруга скачет на 0.2v... от 7.6/7.9 до 7.8/8.1 V. на рабочих линиях с большим количеством датчиков (около 130) напруга в дплс около 7.9-8V


[27.12.2013 22:50:17]
 а в момент аварии в дплс от 6.9 до 9.6V, но я так панимаю идет опрос и поэтому такой разброс...


[27.12.2013 22:52:20]
 сорь за опечатки... пишу в темноте) мелкие спят, да и принял лекарство )))


[27.12.2013 23:00:36]
 кто-нить делал общий минус на линии дплс? просто перемычку поставит между "-" или с рипа притащить?


[27.12.2013 23:05:23]
 на дплс минус? что за извращения? еще пойму минусы питания объединять когда рипов много, но в дплс объединять... Вы из какого города?


[27.12.2013 23:10:27]
 просто читали где - уже не помню, что путем такого извращения получили положительный результат.....

Мы и города Вологда. Запускаем Нестле завод..


[28.12.2013 3:58:06]
 Какая нагрузка на шлейф ДПЛС по току ?
Чем выполнен шлейф дплс ?
Какое расстояние по прокладке до других сетей (сила, интернет, работающие механизмы )?


[28.12.2013 10:32:14]
 Подведем итоги - прошло 2 дня и дальше диагноза "Неведомая хня" мы не продвинулись....Судя по показаниям - У Вас именно кз (или датчик кверх ноогами подключен), любое другое событие до 0В не дойдет..

Разбейте кольцо хотя на минимальные участки, такие которые будут нормально работать. Если в кольце 100 извещателей, то оставьте в каждой линии по 10 извещателей (80 будут за бортом)
Но Вы хотя бы сузите круг поиска неисправности на 20%
Как-то делить эот участок надо, а не со всеми 100% колдовать.


[28.12.2013 11:38:41]
 Ув.Viss! Раз не могут сами разобраться, приглашали бы опытных людей в Вологду на Новый Год, например Вас. Мне кажется Вам пора размяться на серьезном объекте. Нестле то что надо.


[28.12.2013 11:49:45]
 Ув. dizel2012 !
Я не против побегать со стремянкой наперевес, да и вообще побегать - полезно для здоровья. Кроме того возникает чисто спортивный интерес - устранение проблемы на время. Но вот времени нет....


[28.12.2013 11:52:50]
 Не просто на время, но и на деньги. Честно говоря хотел не напрягаться в праздники. Есть желание пусть напишут в личку. Лишь бы место для ночевки дали.


[29.12.2013 18:43:49]
 на заводе буду 3-4 числа, потом напишу как дела. кз нет.. запускали и не такое.. с наступающим вас!
IvanZh

[04.10.2015 11:57:30]
 сталкивался с подобными проблемами, симптомы просто 1 в 1.
линия проложена экранированным кабелем с повитыми жилами?
если так то нужно разорвать экран на каждом из датчиков, иначе величина электроемкости линии сбивает опросы. и могут помочь по 5-6 витков холодной жилы дплс (она же - ), обернутые на ферритовое колечко
есть еще пара моментов:
-РИП болидовский имеет такой косяк - на выходах, если мерить относительно хорошей земли, может быть примерно 8-19 вольт переменки бывает, и , если КДЛ имеет где-то контакт с землей или нолем, то он постоянно перегружает линию и выдает ошибки опросов, но как событие на с2000 это не идет. рекомендую другой источник питания.
-ни в коем случае не садите 2 ветки на разные линии КДЛ
-некоторые поставщики могут впарить ДИПы 34А после ремонта, тоже попадались.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.