Размещение извещателей в помещении с световыми фонарями

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.12.2013 17:01:45]
 Доброго дня, коллеги!
Сталкнулся с задачей оснащения АПС объекта со световыми фонарями на потолке, причем верхняя точка фонаря выше плоскости покрытия на 1,2 метра. На площадь фонарей приходится 35% общей площади помещения. Не нарушая СП5, имеется возможность расстановки точечных дымовых извещателей на плоскости покрытия. Мучает вопрос необходимо ли при этом дополнительно устанавливать извещатели в верхних точках фонарей?


[18.12.2013 17:52:44]
 1) Линейники под фонарями + расчет
2) Аспирационные извещатели с отводами...


[18.12.2013 18:30:58]
 Чем защитить под фонарями я представление имею... Просто есть желание этого не делать. В нормах, формально, я противоречия этому не встретил, но хотелось бы услышать мнение коллег с обоснованием.


[18.12.2013 18:46:47]
 Приложение П + п.13.3.4 - Ваше противоречие.


[23.12.2013 11:53:02]
 У меня производственное здание, высота 21 метр, поэтому мы установили линейные извещатели в 2 яруса. 2-ой ярус извещателей находится в объеме световых фонарей, а расстояние до кровли светового фонара 0.8 м. (п.13.5.4. СП5)


[24.05.2016 8:47:31]
 вариантов три:
- аспирационник (дорого),
- ип 102-2х2 (если пройдёт такое решение, чтобы использовать именно тепловой),
- линейник дымовой.
Вообще возможно придётся консультироваться с производителями, у них опыт по своим девайсам должен быть и обоснования тоже.


У меня был один такой атриум за 20 метров, там всё решилось гораздо проще, генподрядчик просто пообщался с высоким боссом в МЧС и получил компромиссное решение (СТУ? - не, не слышал), вопрос его правильности меня не касался, от меня потребовалось указать просто на наличие извещателей, способ монтажа не указывал чтобы добровольно не подставляться.