Эвакуация через склад категории В

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.08.2013 17:16:07]
 Возник у меня спор с Заказчиком.
Есть складское помещение категории В. К нему примыкают смежные помещения: кабинет мастера, слесарная мастерская, кабинет ОТК. Смежные помещения выходят на склад дверями. А уже со склада есть выход на улицу.
Я высказался, что так быть не должно. Нужен выделенный коридор. Заказчик утверждает, что я ничего не понимаю. Допускается эвакуация через одно смежное помещение на улицу.
Может кто-то просвятить для повышения моего уровня развития,кто из нас прав?


[29.08.2013 17:29:05]
 Ст. 89 ч. 3 п. 3 123-ФЗ допускает такую эвакуацию. Так что всё правильно. Дополнение, длина пути эвакуации не должна превышать требуемую предельную до эвакуационного выхода.


[29.08.2013 17:35:49]
 Спасибо за профессиональный ответ!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Эвакуация через склад категории В      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.