О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

отключение пожарного насоса: автоматическое или вручную?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.06.2012 15:43:25]
 РД 153-34.0-49.101-2003:
12.5. Расчетное время тушения пожара водяными или пенными установками пожаротушения составляет 10 мин, после чего установка должна отключаться автоматически или вручную. Запас воды должен обеспечивать работу АУП в течение 30 мин.
РД 153-34.0-49.105-01:
2.5. Расчетное время тушения одного пожара принимается равным 10 мин., после чего УВП отключается вручную. Запас воды должен обеспечивать работу УВП в течение 30 минут.

Вопрос:
Существуют ли еще какие-либо нормативные документы, согласно которым через 10 минут установка может быть отключена автоматически?


[08.06.2012 12:34:52]
 ...установки вообще не отключаются АВТОМАТИЧЕСКИ. Откдючение Только персоналом.


[08.06.2019 11:09:15]
 Можно Ваше утверждение, об отключении пожарных насосов после автоматического пуска только персоналом, подтвердить ссылками на нормативные документы или поясняющие письма от ВНИИПО.


[08.06.2019 14:19:44]
 Из пунктов 12.1 и 12.3 СП5 достаточно понятно, что автоматическое отключение пожарных насосов не предусматривается.Так было и в предшествующих СП5 документах.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.