Пожарная сигнализация в 10 этажном жилом доме ниже 28 метров

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.09.2011 12:33:41]
 Казалось бы, по СП5 для 10 этажного здания ниже 28 метров пожарная сигнализация не требуется (кроме установки автономников в квартирах). Вопрос в следующем:
Как быть с помещением электрощитовой? Обязательно ли её защищать ПС?
Помещение подвода кабелей?
Ради защиты только лишь этих помещений сигнализацию делать как-то совсем влом.
Кстати, в ФЗ№123 при скорости движения лифта 1м/с и выше сигнал на опускание лифтов нужно давать от ПС, то есть...как бы в 10 этажном доме уже обязательно делать полноценную ПС только из-за лифтов.
Правильно ли я все понимаю, и какие есть пути отступления?
Пожарник выписал предписание оборудовать помещение участкового, расположенного в таком вот доме.
Теперь вот думаю, только ли это помещение защитить, или сразу электрощитовую, помещение вводу кабелей. Слава богу, лифты в этом здании двигаются со скоростью менее 1 м/с. А если бы более 1 м/с?
В общем, предлагаю развить тему и если у кого-нибудь есть какой-то опыт, поделиться им на заданную тему


[09.09.2011 20:17:37]
 
Цитата здесь вам не тут 09.09.2011 12:33:41
при скорости движения лифта 1м/с и выше сигнал на опускание лифтов нужно давать от ПС, то есть...как бы в 10 этажном доме уже обязательно делать полноценную ПС только из-за лифтов.
--Конец цитаты------

Читай ГОСТ по лифтам 2010 года - режим "Пожарная опасность" можно включать специальным переключателем на 1-м этаже.


[09.09.2011 20:20:45]
 А кто сказал что щитовую непременно защищать надо?


[09.09.2011 20:43:07]
 Прошу прощения, но я действительно не знаю, обязательно ли нужно защищать её. Видел, что во многих домах её защищают. Почему её нужно защищать или не нужно - не пойму.
Смотрю сейчас в СП5 и не въезжаю.


[09.09.2011 22:58:52]
 Я сейчас делаю ППМы на 6-7 этажные дома - так там окромя автономников никакой автоматики и нет (ну кроме отзыва лифтов от переключателя на 1-м этаже, чем я честно говоря было удивлен - лифтовики подсказали, а потом глянул ГОСТ новый - действительно)). И щитовые есть - ничем их не защищаю. Правда вот если их под категорию подвести....


[09.09.2011 23:07:51]
 В том-то и дело. Но категории в архитектуре нет, нигде не узнать. Если только самому рассчитывать...


[10.09.2011 10:06:05]
 И ещё бы надо указывать не только этажность жилого здания, но и какого года постройки оно, проживают ли в квартирах люди, если всё же окажется да, то нужно указать приватизированные ли квартиры.


[10.09.2011 12:46:11]
 Мне кажется,надо решать проблемы по мере их поступления.Дали предписание оборудовать комнату ментов - оборудуйте.Скажут оборудовать электрощитовую - оборудуйте или отписывайтесь.


[10.09.2011 14:16:30]
 СП 54 (Актуализированный СНиП 31-01-2003)

7.3.3 При наличии в здании автоматической пожарной сигнализации следует в помещении консьержки, во внеквартирных коридорах и мусоросборных камерах установить дымовые пожарные извещатели.

Но по распоряжению 1047-р от 21.06.2010 этот пункт не является обязательнымю

Так что ничего не надо.


[11.09.2011 1:43:22]
 Ув. АК ®, спасибо за разъяснение. Проглядел этот пункт.


[11.09.2011 2:25:12]
 Ув. FiremanDiM ®. Как быть насчёт этого, если предположить, что скорость лифтов 1 и более м/с? Поможет ли ГОСТ?
ФЗ №123:
Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам
1. Пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу,
поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.



[06.03.2013 11:49:05]
 Господа, помогите, пожалуйста...Никак не могу определиться и найти точный ответ...Сколько людей - столько мнений.. 9-ти этажный жилой дом (высота менее 28м). В квартирах ставим автономники. Встал опять вопрос с помещениями электрощитовой и систем связи. Нужно ли эти помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией????


[06.03.2013 12:05:26]
 Идем по логике ВНИИПО. Жилые здания есть в таблице А1.СП5. Значит надо смотреть помещения по пунктам следующих таблиц и исходя из п. А.4 СП5. Согласно п. А.4 приложения А ваши помещения вполне подходят под понятие инженерного оборудования здания. Теперь остается решить есть там горючие материалы или нет. Кроме того, данные помещения могут иметь категорию пожарной опасности в строительной части проекта.


[06.03.2013 14:15:52]
 А какова вообще практика оборудования ПС данных помещений в жилых домах высотой менее 28 м. Что говорит экспертиза??? Что делается по факту???


[06.03.2013 14:21:19]
 
Цитата shurup_0217 06.03.2013 14:15:52
Что говорит экспертиза??? Что делается по факту???
--Конец цитаты------

Автономники


[06.03.2013 14:24:32]
 В прошлом году участвовал в сдаче двух жилых домов. На 1-м этаже офисы. Оба проекта прошли экспертизу. В одном доме электрощитовая и так называемая теплогенераторная оборудовались датчиками по проекту с выводом на ЧОП. В другом электрощитовая не оборудовалась АПС.


[06.03.2013 14:42:28]
 Я так понимаю, что в первом случае (где теплогенераторная), электрощитовую оборудовали АПС "за компанию" или как?
SMV

[28.05.2015 14:13:48]
 FiremanDIM, в ГОСТ по лифтам написано, что они могут переводиться от ручного переключателя.
Но 123-ФЗ точно говорит, что режим пожарной опасности должен включаться от автоматической системы. Как быть?
ГОСТ здесь не выход.


[28.05.2015 15:21:02]
 SMV[28.05.2015 14:13:48] Как быть?
>>>Вы, наверное, имеете ввиду требование ГОСТ Р 53780-2010
ЛИФТЫ Общие требования безопасности к устройству и установке.

1. Во-первых, этого ГОСТа нет ни в одном нашем "Перечне...", он есть только в "Перечне…" к ТРТС 011-2011 "Безопасность лифтов".
Поэтому на него можно плевать слюной. Пусть об этом голова болит у лифтовиков.

2. Даже если читать это требование, то в п.5.5.3.22. сказано так:
Пассажирские лифты...должны иметь режим "пожарная опасность", включающийся:
--по сигналу, поступающему из СПС здания и/или
--от специального переключателя, расположенного в лифтовом холле на основном посадочном этаже здания по ГОСТ Р 52382.
А в ссылочном ГОСТе 52382 такая возможность должна всего лишь оговариваться при заказе лифта.

Т.е., думаю, что если вы противопожарный автоматчик, то на ручном управлении можете своё внимание не заострять.
Требование этого ГОСТа должно волновать ГИПа и строителя-сметчика при заказе лифта у поставщиков, и то только в том случае, когда в здании нет АПС.
Именно тогда допускает послабление "...и/или от специального переключателя, расположенного в лифтовом холле на основном посадочном этаже здания…".

Хотя, если дом уже стоит и лифты у вас без режима работы "перевозка пожарных подразделений", и АПС не предусмотрена, то чисто по-дружески можете проверить, расположили ли лифтовики в лифтовом холле на основном посадочном этаже здания специальный переключатель для включения режима "пожарная опасность" вручную.

Но это я так понимаю. Может быть я и не прав.
  Дискусия закрыта