Сплошные стальные короба над подвесным потолком и пожарные извещатели

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2009 11:36:21]
 Добрый день всем!

Появился вопрос на который пока не смог ни от кого получить однозначного ответа, надеюсь уважаемые форумчане мне помогут).

Суть проблемы - в здании есть корридор с монолитными подвесными потолками (люки для обслуживания и доступа делать не хотят - дизайнерское решение), над которым будет проходить большое количество транзитного кабеля (1,5 л/м <= x <= 7 л/м ). По сп 5.13130.2009 стр.65 таблица 2 пункт 11 (бывшее НПБ 110) это сооружение необходимо оснащать АУПС, однако в сноске 2 указано :
"1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп. 1—3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;"

И теперь вопрос - неужели если я заменю перфорированные лотки на сплошные отпадет необходимсоть оснащать это сооружение ( простансво над подвесным потолком) извещателями АУПС?

Надеюсь получить ответы)) Заранее спасибо


[26.10.2009 12:14:23]
 пуэ-7
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов * - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

______________

* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Sluggard ®

[26.10.2009 13:33:13]
 Глухой стальной лоток полностью соответствует данным требованиям, т.к. указаний по огнестойкости к ним не предъявляется.

Нужно только иметь ввиду что кабели упрятанные в сталь выпадают из общего расчета горючей массы в запотолочном пространстве, не не отменяют расчета как такового.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сплошные стальные короба над подвесным потолком и пожарные извещатели      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.