Извещатели пламени для РВС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.05.2009 14:30:56]
 Посоветуйте пожалуйста какой извещатель пламени можно установит на РВС, раньше устанавливал всегда тепловые, а тут заказчик попросил установить - пламени... согласно РД - 19.00-74.20.11 их устанавливают на резервуарах с плавающей крышей, но Заказчику не удобно отказать и в интернете ничего подходящего я не видел...
mmiillaa ®

[18.05.2009 20:15:09]
 Пульсар,спектрон, спектрон взрыврзащищенный ваще прилично выглядит у него встроенный выносной элемент!


[19.05.2009 1:47:18]
 Спасибо за ответ...а куда его устанавливать на резервуаре?...тепловые врезаются в крышу резервуара, т.е. контролируют температуру внутри резервуара... на выше перечисленные устройства (как и на прочие типа ИПЭС и др.) я не нашел переходников и бобышек чтоб установить их внутри...значит они устанавливаются снаружи... впринципе оно может и правильно ...если резервуар загорится крыша его будет охвачена огнем ...
"прилично выглядит":) только документация "никакая" как устанавливать в помещениях примеры приведены, а как установить возле резервуара... кто то же проводил такую работу? изучал? а где найти эти труды? фирмы продающие оборудование не обеспокоились о распространении знаний в народные массы:(. Народ может кто знает или вопрос слишком тривиален и обсуждению не подлежит?
rfz9

[19.05.2009 10:43:38]
 Если у Вас есть РД - 19.00-74.20.11, поделитесь страничками об установке тепловых на резервуарах. мой адрес rfz949@yandex.ru.

По сути вопроса - можно установить на специальных опорах на обволовании или мачтах освещения, что у Вас там еще есть, если несколько резервуаров, то и на резервуаре, но что бы смотрел на соседний, извещателей на рынке много, надо подобрать по дальности обнаружения и спектру излучения при пожаре( как теперь требует СП).
Дальность и спектр можно обговорить при заказе, например в "Набатах", делает Питерский "НИИ Гириконд"


[19.05.2009 12:18:35]
 выслал... по поводу СП я еще не успел прочитать но уже надо изучать...опираюсь до этого на СНиП 2.11.03-93 но смотрю весь нет кипит из за этого 123-ФЗ и вытекающих из него СП :)


[20.05.2009 23:54:32]
 Доброго времени суток господа, sevastopol если не затруднит вышлите мне пожалуйста РД - 19.00-74.20.11. Видел как-то смонтированные на нефте-базе ЛУКОЙЛ извещатели пламени Пульсары с выносным элементом, так вот блок управления крепился на крыше резервуара, а сам выносной элемент также как и тепловые извещатели уходил под крышу резервуара...


[21.05.2009 10:29:35]
 Выслал. Кстати почему у них на сайте нет разрешения (или номера этого разрешения, даже в их документации!!!) на применение на опасных производственных объектах, выдаваемое Ростехнадзором, согласно п.п. 1.2.19 и 1.2.20 ПБ 08-624-03 без этого разрешения воще нельзя устанавливать оборудование во взрывоопасной зоне... а по установке я сейчас полностью солидарен с мнением rfz9.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели пламени для РВС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.