| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| [СПЗ] | | южный | 25.03.2024 10:50 | 151 / 3531 | OlegD | 29.03.2024 10:32 | |
| * * | Вот высказывается такое мнение:
"Эксперты: в "Крокусе" не работала система пожаротушения
При отделке здания концертного зала "Крокус сити холл" могли использоваться горючие, дешевые материалы: стекловата, пластмассы, оплетка каб |
=> | Karpov ®
серверные и так все защищают газом, потому что ни порошком ни водой нельзя | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 21.02.2024 14:27 | 28 / 487 | Beginner | 29.03.2024 10:02 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги! Последнее предложение п. 4.3.5 СП 1. гласит:
"В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограж |
=> | Вопрос, вырванный из контекста.
В зданиях с пребыванием детей требуется на лестницах с просветом более 0,3 метра и в местах с перепадом более 1 метра для | |
| |
|
| [Социалка] | | Mobl | 27.03.2024 19:10 | 3 / 260 | НеБывший майор | 29.03.2024 9:34 | |
| * * | Подскажите кто сталкивался,как приостановить контракт действующего сотрудника МЧС, связи с желанием принять участие на СВО. Какие необходимо документы предоставить в отдел кадров, что бы приостановили контракт. |
=> | IgorSvin ®
Если есть информация о коррупционерах - обратитесь, сделайте этот мир чище.
А если по делу сказать нечего - не портите воздух. | |
| |
|
| [Документация] | | koloksay | 27.03.2024 13:33 | 14 / 262 | Кобра | 29.03.2024 8:37 | |
| * * | Добрый день!
Может кто-то подскажет пути решения проблемы.
Есть 4х этажное здание ф 1.2 1973 года постройки, в ЛК на каждом этаже по 6 выходов из двухкомнатных номеров, все номера расположены вокруг ЛК и имеют выход непосредственно в ЛК.
Есть одн |
=> | koloksay ®[29.03.2024 7:53:18]
Я даже не знаю, что для здания хуже, долбить вестибюли вместо одного из номеров на этажах или Н2))) Просто Н2 не получ | |
| |
|
| [Прочее] | | Wagner | 28.03.2024 12:26 | 12 / 330 | ifbbpro | 29.03.2024 8:31 | |
| * * | Добрый день.
Организаторы выставки планируют провести выставку в запланированные сроки в Крокус Экспо.
Многие экспоненты, в том числе мы, в том числе крупные и известные требую переноса на другую площадку, отмену или перенос на осень.
Аргументы:
1. Вы |
=> | Если и закроют выставку, то только решением сверху. Сами организаторы и участники на такое неспособны.
Само проведение выставки в таких условиях - это п | |
| |
|
| [Документация] | | Бывший сотрудник НТО | 28.03.2024 10:33 | 4 / 146 | Karpov | 29.03.2024 8:06 | |
| * * | Коллеги, подскажите! Как считаете, достаточно ли требований к размещению в стоянках автомобилей электромобилей с оборудованием для их зарядки? Можно ли применять СП 485.1311500.2020 (см.п.1.4) для проектирования установок пожаротушения с учетом п.6.2.24 |
=> | >>> нет норм к выбору типа системы пожаротушения. В СП 113 не указано, что электромобили можно тушить водой. Горение электромобилей с литий-ионным | |
| |
|
| [СПЗ] | | AlexandrASG | 25.03.2024 7:48 | 1 / 268 | гешан | 28.03.2024 18:11 | |
| * * | Здравствуйте Друзья. Прошу помощи в решении моей проблемы. Имеется кровля производственного помещения из волнистого профнастила, и строительные конструкции в виде H - образных балок, на которых лежит кровля. Высота балок перекрытия кровли 244мм. Балки пер |
=> | строительные конструкции в виде H - образных балок,=lexandrASG
Имеется в виду двутавр? | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 28.03.2024 16:36 | 2 / 82 | Асашай | 28.03.2024 17:23 | |
| * * | Всем привет. Ранее в п. 3.9 СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы" было указано, что в противопожарных стенах допускается устраивать вентиляционные и дымовые каналы так, чтобы в местах их размещения предел огнестойкости противопожарной стены с |
=> | уже что-то. Спасибо! | |
| |
|
| [СПЗ] | | Дарик | 28.03.2024 12:44 | 8 / 167 | начальник отдела | 28.03.2024 16:38 | |
| * * | Добрый День.
Подскажите пож-ста, не могу точно разобраться.
Есть оборудование СПС и СОУЭ, которое сертифицировано по ФЗ 123. В этом году заканчивается срок действие данного сертификата и скорее всего продлеваться он не будет. Вопрос такой: как к такому |
=> | Это логично,учитывая срок службы обычно отсчитывается от даты выпуска, т.к. не всегда удается установить дату выпуска продукции в обращение. | |
| |
|
| [СПЗ] | | mergensg | 15.02.2024 16:16 | 53 / 1677 | Радостьтокакая | 28.03.2024 16:27 | |
| * * | Добрый день! Уже всю голову сломал с расстановкой извещателей при наличии балок по алгоритму С.
Уже тут на и форуме почитал и на просторах интернета, но так и не увидел толкового решения как производится расстановка по этому алгоритму.
Может кто-то уже |
=> | Просматриваю Иностранный норматив NFPA72 в переводе на русский (на сайте takir.ru). В п.17.7.3.2.4.2 указано, что:
Для ровных потолков применяются следую | |
| |
|
| [Документация] | | BOND991 | 27.03.2024 12:43 | 10 / 183 | Рустам74 | 28.03.2024 15:12 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
У нас объект на котором уже есть спринклерная система пожаротушения смонтированная под потолком 3,50м ( магистраль Д 150 отводы на сплинкеры Д40), сейчас новый арендатор хочет хочет установить потолки ГКЛ на высот |
=> | BOND991®
Вам бы для начала вообще разобраться, нужно ли дублировать спринклеры, оставляя старые за подвесным потолком, или можно их просто перенести ниж | |
| |
|
| [СПЗ] | | Koui | 11.05.2021 22:59 | 9 / 981 | Нина | 28.03.2024 13:38 | |
| * * | Не могу найти ответа: у каких (или всех?) выходов я должен установить (запроектировать) дистанционный (ручной) запуск пожаротушения? очень интересное помещение, имеет 4 выхода:
1. на улицу
2. в лифтовой холл
3. на лестничную площадку
4. в помещение по |
=> | СП 484
7.6.13 УДП должны размещаться у каждого входа в защищаемое помещение. УДП допускается размещать у выходов, которые ведут на неохраняемую (неконтрол | |
| |
|
| [Документация] | | nND | 27.03.2024 15:15 | 2 / 112 | начальник отдела | 27.03.2024 18:31 | |
| * * | Уважаемые коллеги, чем подтвердить класс пожарной опасности наружных стен с наружной стороны? Требуется К0 - записано в МОПБ. Стройнадзор требует подтверждений для оконных блоков ленточного остекления.
Какой документ требуется для подтверждения? ИПЛ вр |
=> | =Стройнадзор требует подтверждений для оконных блоков ленточного остекления.+
Что у оконных блоков КПО КО? Вы уверены, что они хотят именно это? | |
| |
|
| [СПЗ] | | bulka2337 | 25.03.2024 10:58 | 4 / 288 | Рустам74 | 27.03.2024 15:42 | |
| * * | Здравствуйте, по нормам каждая комната гостиничных номеров должны быть отдельным ЗКПС. Потолки гипсой зашито, туда ни че не планирую. Сейчас делаю проект на хостел. Получается если мы каждое помещение делаем отдельным ЗКПС то при установке в каждое помеще |
=> | adgernaut®
В Болиде всегда вызывало неприязнь, что под одним и тем же названием продают самые разные версии оборудования, с разными характеристиками и за | |
| |
|
| [СПЗ] | | Koui | 22.03.2024 11:54 | 56 / 1020 | СпециальнаяВО | 27.03.2024 14:29 | |
| * * | Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет?
Согласно СП 3 вы скажете, что конечно же нужно, ведь это помещение в постоянным или временным пребываем людей.
С другой, в соответствии с СП 59 там устанавливается двусторонняя диспетчерская связь. Оповещение н |
=> | Koui: "...Но судя по всему, никакой особой нормы на звуковое оповещение в ПБЗ нет....."
Что вы понимаете под особой нормой?
Есть просто норма | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 27.03.2024 10:00 | 5 / 123 | Gun | 27.03.2024 12:28 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 4.3.5 СП1, в местах перепада высот на путях эвакуации требуется пандус.
Выход из помещения в коридор предусматривается непосредственно на такой пандус. Требуется ли устройство горизонтальной площадки перед выходом на та |
=> | Думаю если нет маломобильных граждан, не менее 1 м, как на промежуточной площадке в прямом марше лестнице | |
| |
|
| [Документация] | | darxite | 27.03.2024 8:58 | 1 / 133 | Karpov | 27.03.2024 9:54 | |
| * * | Всем добрый день. За ранее извиняюсь за оффтоп. Понимаю, что вопрос не раз поднимался, но поиском я не смог найти.
В общем к сути. Необходимо внести изменения в РД, изменения должны соответствовать действующим требованиям или по тем нормам, когда реали |
=> | Проведите это как текущий ремонт и модернизация системы - в соответствии с прежними требованиями. Отразите это в РД с привлечением проектировщиком, имеющих | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 26.03.2024 13:28 | 15 / 302 | Karpov | 27.03.2024 9:49 | |
| * * | Всем привет. Вопрос следующий - я правильно понимаю, что согласно действующим требованиям пожарной безопасности я могу запроектировать несколько уровней мезонинов в складе?
На мезонинах будут рабочие места.
То есть нормы по определению площади этажа в п |
=> | Антресоль из жб конструкций можно.
Мезонин из железяк - нет. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Beginner | 26.03.2024 13:22 | 6 / 209 | Gun | 27.03.2024 6:38 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, требуется ли защищать камеру порошковой окраски тушением, если не применяются ЛВЖ и ГЖ?
Сперва наносят порошковую краску на металлическую детальку, потом в следующей камере краска полимеризуется при 140 градусах.
И, есл |
=> | Все верно, разница безопасной концентрации порошковой краски в составе воздуха варьируется для того, чтобы не было взрыва до 20г/м3, для безопасности здоро | |
| |
|
| [СПЗ] | | lvs-eng | 22.03.2024 8:34 | 2 / 250 | _Роман_ | 26.03.2024 13:02 | |
| * * | Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, является ли выход из квартиры путем эвакуации и надо ли ставить ИПР рядом с дверью? УКашка сама не понимает. Один говорит надо, второй - нет. |
=> | Некоторые ставят, видел такие проекты. Но правильный ответ - нет, не надо. | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 20.02.2024 11:10 | 126 / 2080 | fire0911 | 26.03.2024 6:13 | |
| * * | Всем привет. Скажите, требуется ли аттестация МЧС для подготовки исполнительной документации на СПС и СОУЭ? |
=> | ну вы конечно можете вопрос задать а все повелись... зачем вам аккредитация если у вас лицензия? или ИД готовит не та организация что выполняла монтаж? лог | |
| |
|
| [СПЗ] | | nND | 25.03.2024 21:42 | 0 / 115 | | |
| * * | Кто подскажет - техническое обслуживание ОЗК на общеобменной вентиляции к чему относится? АПС, ПДЗ? Какой из новых ГОСТов по ТО? |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Gun | 22.03.2024 8:39 | 12 / 353 | Gun | 25.03.2024 19:56 | |
| * * | Требуется ли выполнение п. 5.4.4.20 СП 56.13330, при наличии порошкового АУП внутри склада, при этом дымоудаление по 7.2 СП 7.13130 не требуется.
п. 5.4.4.20 В оконных проемах складских зданий следует устраивать автоматически
открывающиеся при пожа |
=> | Спасибо Ув. начальник отдела, буду думать. | |
| |
|
| [Служба] | | Лёха_З | 15.03.2024 9:17 | 54 / 980 | Comfire | 25.03.2024 17:38 | |
| * * | Коллеги, всем доброго времени суток!
Возник вопрос, а допускается ли размещение в одном складском помещении холодильных (морозильных) шкафов совместно с другими товарами и продуктами, размещёнными на стеллажах, при условии эксплуатации помещения в кругло |
=> | Так там и обсуждалось совсем другое. За чтением других веток наверное подзабыли, о чем в этой ветке сами спрашивали:
"Коллеги, всем доброго времени с | |
| |
|
| [Документация] | | Вечный_студент | 22.03.2024 10:35 | 3 / 358 | Рустам74 | 25.03.2024 9:45 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, есть ли требование, по которому при переходе проводок СПС через стены требовались обязательные закладные конструкции? Речь не про противопожарные стены, а про обычные перегородки. |
=> | ПУЭ
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены элек | |
| |
|
| [СПЗ] | | j_flack | 22.03.2024 13:04 | 6 / 398 | krit | 25.03.2024 9:25 | |
| * * | Уважаемые коллеги, подскажите ОКЛ для взрывоопасной зоны (зона 2 по ФЗ-123). |
=> | Посмотрите у ПРОМРУКАВА. там есть и коробки для всех классов взрывоопасных зон и бронекабели со всеми вытекающими. | |
| |
|
| [Документация] | | Roman1 | 24.12.2023 21:41 | 5 / 1110 | Roman1 | 25.03.2024 8:31 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Вашему вниманию предлагается программа для расчета времени эвакуации по индивидуально-поточной модели. Данный вариант программы распространяется свободно. Цель разработки — создать инструмент, в точности соответствующий требованиям Мето |
=> | Для возможного использования хотел сказать, что эта программа размещена в справочной системе "Техэксперт. Пожарная безопасность" от АО Кодекс. Эт | |
| |
|
| [Документация] | | newtrad | 21.03.2024 8:08 | 1 / 284 | newtrad | 25.03.2024 8:08 | |
| * * | Имеется узкое длинное здание порядка 100 м длиной, разделенное посередине п/п стеной 1-го типа на два пожарных отсека. Эта стена не возвышается над кровлей. Утеплитель кровли везде предусмотрели Г1. Есть ли в ПБ что-нибудь, что позволит не делать всю кров |
=> | По этому пункту, вероятно, в ПБ есть только эксперт. | |
| |
|
| [Прочее] | | OlegD | 15.03.2024 19:10 | 13 / 634 | Gun | 25.03.2024 7:34 | |
| * * | Была дискуссия на эту тему
[ссылка]
4.2. Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего свода правил понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными |
=> | Ув. OlegD ®. Согласен по поводу применения НПА к пассивной п/п защите, но помещения с точки зрения пожарной безопасности не встроенные | |
| |
|
| [Прочее] | | ибо | 01.03.2024 15:35 | 19 / 1071 | ВотТакойНик | 22.03.2024 23:40 | |
| * * | Всю жизнь занимаюсь "профилактикой пожаров" (уже лет 30-ть). И пришел к "крамольному" выводу, что пожар - это совершенно не профилактируемое и не предсказуемое событие (явление), имеющее мистическое обоснование (причину).
Не с кем |
=> | Полностью согласен с автором этой ветки. никакого толку в профилактической работе нет. как говорил Швейк кому суждено быть повешенным, тот не утонет. вот с | |
| |
Список с