Внутренний п/п водопровод использовать для орошения-охладения конструкций

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.09.2016 9:23:54]
 Здравствуйте.
Склад масел в таре, расположенный в здании III с/о. Нет ясности о внутреннем противопожарном водопроводе.
С одной стороны, масло водой не тушим и, согл. положений пп. "г" п. 4.1.5 СП 10.13130, внутр ППВ вроде как не требуется. Опять же, это если распространить слово "производственный" на указанный чисто склад (4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:... г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать ... распространение огня;..).
Про отнесение склада к производственным зданиям копий сломано много, пока без результата.
ГИП задумал использовать внутр ППВ для охлаждения конструкций при пожаре.
Про такой вариант в Нормах ничего не нашлось.
Ваше мнение, уважаемые коллеги?..


[29.09.2016 12:10:13]
 пп. "г" п. 4.1.5 СП 10.13130 тут не прокатит. нужно делать водопровод.


[29.09.2016 13:13:21]
 Можно сделать ВПВ с подачей раствора пенообразователя и стволами СВП.


[29.09.2016 15:37:34]
 И можно тот же водопровод, но уже под водой, использовать для охлаждения - а кто запрещает?


[29.09.2016 15:58:58]
 Или ТРВ


[30.09.2016 7:13:11]
 Ув. BTS, СП 10.13130 о пенных стволах внутреннего противопожарного водоснабжения умалчивает.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Внутренний п/п водопровод использовать для орошения-охладения конструкций      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.