Требуемая степень огнестойкости мет. навеса ??? Помогите

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.09.2016 12:34:58]
 Коллеги помогите определить требуемую степень огнестойкости навеса для хранения бочек с маслом. Навес расположен на территории расходного склада нефтепродуктов ( АЗС) - на территории производственного объекта. Обычный металлический "открытый" навес.... Необходимо произвести огнезащиту по предписанию ОНД. Какую ТРЕБУЕМУЮ степень к нему предъявить????


[23.09.2016 13:48:29]
 vladS ®, вообще по Градостроительному кодексу навес не является объектом капитального строительства (п. 10 ст. 1 ГК). Для таких объектов согласно Градкодексу не требуется разрешение на строительство (п. 2 ч. 17 ст. 51 ГК), не разрабатывается проектная документация (ч. 1 ст. 48 ГК). Навесы не включены в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденному Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (далее - Приказ). В т.ч. для навесов не осуществляется строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (п. 32.6 Приказа).
Если ГК установлено, что проектная документация не требуется, то требования к обеспечению пожарной безопасности навеса не обосновываются одним из способов, указанных в ч. 6 ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" (ст. 17 384-ФЗ требует это делать только в проектной документации). Ну или трактуем как не требуется обосновывать. Если обосновывать пожарную безопасность навеса по Российскому законодательству в области градостроительной деятельности и в области безопасности зданий и сооружений не требуется, то Вы в праве сделать навес из бамбука или поликарбоната.
Вообще навес тянет на V степень огнестойкости, т. к. только у этой степени не регламентируется пределы огнестойкости наружных ограждающих конструкций (стен, покрытий).


[23.09.2016 17:22:43]
 Да, "пожарный кран", спасибо за развернутый ответ. Но здесь несколько другая ситуация: на этот объект (промежуточный склад нефтепродуктов на территории производственного объекта) разработано спецТУ ( "из-за" нарушений п/п расстояний на территории данного склада). А в спецТУ у нас, как водится, куча всяких фантазий: среди прочего - подвергнуть огнезащите несущих металл. конструкции открытых навесов для хранения масла в бочках. Ломаю голову к какой требуемой степени отнести энти навесы , чтобы избрать способы огнезащиты ( конструктивную или "покрасить") .... и как ни грустно ... не делать этого, увы, нельзя.....


[23.09.2016 17:47:53]
 vladS ®, я думаю Вам в вопросе надо поменять формулировку со "степень огнестойкости" на "предел огнестойкости". Потому что понятие "степень" включает в себя пределы по ряду конструкций (см. табл. 21 123-го ФЗ), а у навеса по сути только несущие колонны (стойки) и покрытие (предположительно из профнастила). Если до чего-то надо довести, а до чего в СТУ не сказано, доводите до чего-то менее затратного - например краской до 15 минут)


[23.09.2016 18:13:18]
 Ну дожились, сарай в поле обрабатывать и наверно фирмой, которую инспектор подсказал......


[23.09.2016 18:14:22]
 А молниезащиту предписали или знаний не хватает?


[23.09.2016 18:24:48]
 Можно выполнить огнезащиту только стержневых конструкций навеса(стойки,связи,балки,прогоны).У разработчика СТУ запросите предел огнестойкости элементов жёсткого каркаса.Методом линейной интерполяции определите толщину краски.Других "уличных"вариантов нет.Она д.б. на огранике с покрывным атмосферозащитным слоем.Грунт лучше применить на эпокси- дной основе.На систему д.б. Сертификат соответствия.


[27.09.2016 9:32:48]
 Коллеги, спасибо за советы. В спецТУ не указано какой именно предел "нужен". Ничего кроме этого : п 6.4.4 ("СП4") "Здания складов нефти и нефтепродуктов должны быть I, II степени огнестойкости, а также III или IV степени огнестойкости класса С0."- не нашел, чтобы хоть как-то обосновать "этот требуемый предел". Мне лично "нравится" именно III - дело в том что большинство огнезащитных красок сертифицировано именно для "45 минут", что и соответствует III степень.


[27.09.2016 10:25:52]
 явно 5 степень огнестойкости .ничего не надо обрабатывать


[27.09.2016 10:27:29]
 пожарный кран все верно описал


[01.10.2016 23:21:02]
 Не раз приходилось выполнять огнезащиту зданий (строений),сооружений нефтехранилищ,в т.ч. и навесов,где по соображениям технологического режима(например,газгольдерная) проектировщики предлагали выполнить строение виде отдельного навеса. Несущие конструкции состояли из стоек и кровельное покрытие из ферм и прогонов.
Если у Вас есть предписание,но Вы хотите огнезащиту не делать,лучшими действиями в этом случае начать переписку с разработчиками СТУ-основной нормативный документ по этому объекту.
Конечно,я представляю навес серьёзной площади.В СТУ не может быть такого,чтобы была не определена степень огнестойкости зданий или строений. Бесполезная дискуссия на основные пожарно-технические характеристики и не пытайтесь их самостоятельно определить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 