 Здравствуйте. Вопрос, возможно, избитый, но для меня на сей день не понятный.
Можно ли разместить линейные дымовые извещатели так, чтобы их оптическая ось проходила в дырках ферм? (Вопрос больше к практикам). Просто производители именно так мне посоветовали сделать.
для наглядности картинки здесь http://narod.ru/disk/22484416000/%D0...
И вообще, как более рационально разместить линейники с таким потолком.
Спасибо.
Valenberg

[06.07.2010 14:54:09]
 У вас ячейки крышедержащей конструкции ажно цельных 4 квадратных метера. Ставьте и не мучайтесь совестью. Коровы все равно умрут...


[06.07.2010 15:12:16]
 Можно, но необходимо безусловно выполнить требования раздела 13.5 СП5, а именно:
13.5.1 ... их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия (или расчет).
13.5.5 ... чтобы минимальное расстояние от его оптической оси до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м. Кроме того, минимальное расстояние ... от оптических осей до стен и окружающих предметов, во избежание взаимных помех, должно быть установлено в соответствии с требованиями технической документации.
krembch

[12.07.2010 15:25:31]
 В большинстве МЕГ и прочих торговых центров 6500(линейники) стоят гораздо ниже( чем 0,6м) перекрытий? Наверно делали дорогой расчет $$$$$/
Но там выше находится система орошения ферм?
Может кто подскажет как рассчитать на какой высоте дым зависнет из-за остывания, в помещении высотой метров 30-40. Да и что вообще можно поставить на такой высоте



[12.07.2010 15:31:43]
 ув. krembch
нормами предусматривается установка линейников до 18 м. все что выше надо делать через риски по новому или сту по старому.
потому изучив паспорта применив расчеты и здравый смысл, применить получившееся решение по умолчанию не получиться.


[12.07.2010 15:32:55]
 а меги и пр. через СТУ делались.
krembch

[12.07.2010 15:58:46]
 Спасибо, куда ни ступи в моих ангарах все равно СТУ или расчет риска


[14.07.2010 10:27:58]
 Добрый день!
Как вам такой вариант - http://matael.ru/MA/MA-B50R.MA-B100R...
Линейные извещатели адресно-аналоговые. В документе, на который приведена ссылка, описывается установка извещателей под потолками различного вида и высоты. Одно ограничение - используются только с системами MA-1000 - http://matael.ru/MA/MA-1000.htm
Обращайтесь :)


[14.07.2010 11:12:17]
 Уважаемый Techman,а чем установка этих извещателей отличается от наших?Устанавливать все равно придется по СП


[14.07.2010 11:42:02]
 
Цитата Сержа 14.07.2010 11:12:17
Уважаемый Techman,а чем установка этих извещателей отличается от наших?Устанавливать все равно придется по СП
--Конец цитаты------
Уважаемый Сержа! От ваших это каких? :) Приведите конкретные марки и я потружусь для описания отличий.
В документе, приведенном мной выше, указываются проверенные нами, производителем, и утвержденные в UL и IIS схемы расположения извещателей в зависимости от высоты, наличия препятствий и отражающих поверхностей. Кроме того подключение извещателей осуществляется на одну адресную линию. Адресная линия - двухпроводной кабель. Подключения питания не требуется. Достаточно питания поступающего по адресному шлейфу.


[14.07.2010 12:45:55]
 Уважаемый Techman,например,ИП 212-52М.Интересует именно установка,а не удобство подключения и т. д.


[14.07.2010 13:28:38]
 
Цитата Сержа 14.07.2010 12:45:55
Уважаемый Techman,например,ИП 212-52М.Интересует именно установка,а не удобство подключения и т. д.
--Конец цитаты------
Уважаемый Сержа!
Установка ИП212-52М производится на пластиковый кронштейн с малым посадочным местом прилегающим к стене, у MA-B50R - на металлическое основание площади большей нежели сам извещатель. Крепление извещателя ИП212-52М к кронштейну осуществлено через крепежную скобу в одной точке, а у извещателя MA-B50R есть четыре точки крепления по периметру приемо-передатчика извещателя к основанию прилегающему к стене. Такая жесткая установка позволяет избежать вибраций извещателя MA-B50R от сквозняков и ложных срабатываний в итоге посадки птиц на корпус извещателя.
При установке извещателя ИП212-52М после настройки положения требуется закручивание болтов на скобе держателя извещателя, что может сбить юстировку. Извещатель MA-B50R не требует дополнительных фиксаций после юстировке при установке.
Извещатели MA-B50R допускают максимальное расстояние установки между соседними извещателями до 15 метров, а извещатели ИП212-52М требуется ставить чаще и ближе - каждые 9 м.
К сожалению не нашел рекомендаций производителя извещателей ИП212-52М по расстоянию от извещателя до потолка в зависимости от высоты потолка. Поэтому сравнения высоты установки нет.
Разумеется что в случае наличия более жестких требований в стандартах на построение пожарных систем, следует выполнять требования стандартов.
Источник информации по ИП212-52М - http://www.ivs.obninsk.ru/files/docs...


[14.07.2010 13:46:48]
 Уважаемый Techman,Вы хотите сказать,что при установке вашего извещателя я могу руководствоваться паспортом на него и послать далеко СП с его требованиями 9м?


[14.07.2010 14:10:34]
 
Цитата Сержа 14.07.2010 13:46:48
Уважаемый Techman,Вы хотите сказать,что при установке вашего извещателя я могу руководствоваться паспортом на него и послать далеко СП с его требованиями 9м?
--Конец цитаты------
Приоритет более жестким требованиям, как уже было указано:
Цитата Techman 14.07.2010 13:28:38
Разумеется что в случае наличия более жестких требований в стандартах на построение пожарных систем, следует выполнять требования стандартов.
--Конец цитаты------


[14.07.2010 14:10:57]
 Кроме того в СП5, насколько я знаю, есть пункт, согласно которому установка одиночного извещателя возможна согласно требованиям технических условий производителя:

13.5.3 При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями в помещениях высотой до 12 м максимальное расстояние между их параллельными оптическими осями должно быть не более 9,0 м, а оптической осью и стеной — не более 4,5 м.


[14.07.2010 14:31:35]
 Тогда кроме как удобства монтажа не вижу никакой разницы.


[14.07.2010 14:48:33]
 
Цитата Сержа 14.07.2010 14:31:35
Тогда кроме как удобства монтажа не вижу никакой разницы.
--Конец цитаты------
На высоте 4 метра и выше это немаловажно :) К сожалению, российские стандарты построены на недоверии к техническим средствам борьбы с пожарами. Поэтому многие функции, с которыми могут справиться современные средства огриничиваются стандартами в разы. Некоторые функции, с которыми справляется один прибор и это признано в мире, в РФ согласно стандартам должны выполнять несколько одинаковых приборов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 